Viwon 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Пытаюсь выдать сигнал на вывод ASDO, но на выходе всегда высокий уровень. ПЛИС - Cyclone II. Необходимые настройки сделал. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба 1 на всех ногах weak pull-up 2 к вас в проекте эта нога на ввод? Точно? 3 проект сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viwon 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Вот, проект(Quartus II v13.0). FPGA_CLK - входная частота Модуль CLOCKS - делитель входной частоты LED - в данном случае меандр, подается на вывод ASDO 1 на всех ногах weak pull-up 2 к вас в проекте эта нога на ввод? Точно? 1 Ножка "висит в воздухе" 2 Точно CIII_Design_Security_Load__copy_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба ставлю 13.0SP1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба поставил. Настройки выглядят правильно (у меня в проекте просто используется загрузка FPGA по SPI от процессора, потом использую для обмена, ASDO как MISO в процессор). Пробовали на другие ножки назначать выход? Счетчик выглядит рабочим, но все может быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viwon 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба С другимм ножками работает. А вы какую ПЛИС используете, Cyclone II EP2C5T144? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба а там настройка есть во что перевести спец ноги по окончанию конфигурации она задана? И еще был какой-то вариант доступа через мего функцию к спец ногам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viwon 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Golikov A. Да, задано "Use as regular I/O". Мегофункцию не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба она функция не управления нагами, а функция управления чем-то что эти ноги использует. То есть, например, мегофункция реконфигурации конфигурационной флэшки рулит ногами загрузки конфигурации. И вроде бы ими можно через нее просто помахать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А вы какую ПЛИС используете, Cyclone II EP2C5T144? Использую с EP4CE22E22, проверено с EP3C25E144 (грузилась тем же rbf). В выложенном архиве уже нет той части что, работала на процессор, но настройки остались. Был просто 3-state буфер, через который выход сдвигового регистра шёл. t1.zip Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Посмотрите на это, может поможет. Это я давно развлекался, как доступиться к загрузочной ПЗУ. Подробности уже не помню. EPCS.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viwon 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба У меня ножки выбора загрузки(MSEL) посажены на землю, что соответствует режиму загрузки Active Serial, видимо поэтому ASDO и nCSO недоступны, вне зависимости от того, что указано в прошивке. Был не прав. Получить доступ к ASDO удалось, с помощью мегафункции JTAG-accessable Extensions -> Serial Flash Loader. В ее настройках надо поставить галочку "Share ASMI interface in your design". Однако, доступ только на вывод, да и способ на мой взгляд убогий. В общем, чтобы работать с ножкой ASDO Cyclone II, как с обычной ножкой (на ввод и вывод), необходимо чтобы MSEL0 = 1(режим Passive Serial) Источник Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Viwon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться