AlexandrY 3 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Опытным путем было выяснено, что процессор(MK22FN512) не делает Reset при старте... вроде и pull-up ставил/убирал, и с конденсатором игрался... картина не меняется. Где вы Адепт - очень нужно экспертное мнение Да кварц у вас скорее всего тупо не запускается. Осциллографом щупать не пытайтесь, он от щупа сразу стартует. Смотрите на какую силу установлен драйвер осциллятора и есть ли правильные конденсаторы вокруг кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ex-teck 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Да кварц у вас скорее всего тупо не запускается. Осциллографом щупать не пытайтесь, он от щупа сразу стартует. Смотрите на какую силу установлен драйвер осциллятора и есть ли правильные конденсаторы вокруг кварца. Спасибо за помощь. У меня установлен генератор на 16МГц, от него же моментально запускается ПЛИС, которая есть на плате, конденсаторы рядом есть. Про reset я может поторопился, он в '1'. Если принудительно сделать reset после, то все работает как надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ex-teck 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Какой-то Кинетис недоделанный получается, возникающая проблема так и остается нерешенной и приходится обходить другими путями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба В МСУ конфиг утиле можно выставить емкость конденсаторов генератора может там что-то поправить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться