wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба ГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем?Несмотря на то, что эффективные менеджеры обычно читают первую страницу документа, я все равно процитирую: Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)Слово "фаза" как бы намекает, о чем это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Слово "фаза" как бы намекает, о чем это. Речь шла о существовании токовых помех, излучаемых в сеть, как класса. Но инженеры не умеют придерживаться темы? :) В благодарность за ваше стремление научить нас, малограмотных, избавлю вас от саморазрушения ядом, выделяющимся при виде эффективных менеджеров и прекращу разговор лично с вами на этом посте. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Речь шла о существовании токовых помех, излучаемых в сеть, как класса.Да-да, только сеть эта (ГОСТ 30804.3.2-2013) переменного тока. Потому что у постоянного тока гармоник не бывает. внутриблочных стандартов не припомню.Для комплексов, как в случае с потерпевшим, их тоже нет. Потому что комплекс может быть размером с комнату - его ни в камеру не затащишь, ни на стол не поставишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 · Жалоба Для комплексов, как в случае с потерпевшим, их тоже нет. Стандарты на внутри-блочный, межблочный, межприборный виды монтажа и требования к нему есть, только называются они СТП (стандарт предприятия) и связано это со спецификой той или иной отрасли и того или иного предприятия. Только вот вряд ли кто их тут выложит. Гостированные стандарты скорее можно найти у АСУ-шников. Там больше унификации было, вероятно можно что-то найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Речь шла о существовании токовых помех, излучаемых в сеть, как класса. Но инженеры не умеют придерживаться темы? :) Инженеры отличают инжектируемую помеху от излучаемой. Равно как инжектор отличают от излучателя. Вот, например, форсунка с водой - это пример инжектора, а лампочка в люстре - пример излучателя. Чувствуете разницу? Хоть так и не принято, однако можно сказать, что электростанция инжектирует электроэнергию в провода распределительной сети, однако сказать что электростанция излучает электроэнергию - нехорошо. А вот сказать, что провода распределителной сети излучают часть передаваемой энергии в виде сверхдлинных радиоволн - это можно, это инженерам слух не режет. Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. Скорей от плохой компоновки устройства и от плохой разводки земли. токи в несколько ампер под аналоговой частью заметил, заинтересовался и организовать человека, который умеет пользоваться измерительными приборами могу. Если вас беспокоит близость цепей питания к измерительной части, то проблемы наводок весьма эффективно решаются при помощи экранов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Гостированные стандарты скорее можно найти у АСУ-шников. Там больше унификации было, вероятно можно что-то найти. АСУ-шники работают с релейной логикой на 12..127 В и в жизни не сталкиваются с шумами АЦП и понятия не имеют откуда они могут браться. Именно с ACУ-шником мы тут похоже и разговариваем. А смотреть надо теорию электромагнитного излучения и способы экранирования, а не некие стандарты. Вот очень хорошая книга на этот счет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба АСУ-шники работают с релейной логикой на 12..127 В и в жизни не сталкиваются с шумами АЦП и понятия не имеют откуда они могут браться. Очень остроумно, я даже поржал аки конь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Очень остроумно, я даже поржал аки конь. Я даже как то шваброй пользовался для управления. Стоял за углом и шваброй кнопку нажимал. Страшно блин. Мощный АВР цеха испытывали. АСУшники .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Инженеры отличают инжектируемую помеху от излучаемой. А можно объяснить на примерах и на пальцах?:) Какая помеха инжектируемая, какая излучаемая. Ну и почему для постоянного тока потребители не могут создавать в сети токовые помехи. Спасибо. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба почему для постоянного тока потребители не могут создавать в сети токовые помехи.Смотря какие помехи. Гармоники переменного тока не могут создавать, потому что ток постоянный. А радиопомехи очень даже могут и создают. Уровни радиопомех нормируют в единицах мощности при измерении поглощающими клещами или в единицах напряжения, если измеряют с помощью эквивалента сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться