yanvasilij 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Столкнулись со следующей проблемой: если во время отладки к нашей плате подсоединить кабель USB (у нас реализован USB-device) отваливается отладка c текстом ошибки "Can not acces target. Shutting down debug session". Тоже самое происходит, если присоединить к земле нашей платы землю осциллографа. Так происходит в 9 из 10 случаев (иногда везет и отладка не отваливается). Подскажите, можно ли с этим что то поделать, а то уж сильно мешает работе. Земли USB и GND самого отладчика соединяли - не помогло. Работаем в keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Если совсем уж бесхитростно - можно купить ST-LINK/V2-ISOL. А по хорошему надо разбираться, где беда с заземлениями и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Если совсем уж бесхитростно - можно купить ST-LINK/V2-ISOL. А по хорошему надо разбираться, где беда с заземлениями и т.д. У нас именно такая модель, причем фирменная. Кучу денег за нее отвалили. А по-поводу заземлений, можно чуть чуть по-подробнее? Разве это не лечится простым объединением земель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба А по-поводу заземлений, можно чуть чуть по-подробнее? Разве это не лечится простым объединением земель? Боюсь, что так просто не лечится. Я сам эту науку ещё не освоил. Видимо, не сталкивался со сложными случаями :laughing: Подозреваю, что нужно рассматривать систему в целом, включая заземляющий контакт в розетке и т.д. Понять, куда бегут высокие частоты, нужны ли где-либо синфазные фильтры и всё такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Соедините землю платы с корпусом компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Имел аналогичную проблему. Помог KEIL ULINK2. Об'яснений нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Соедините землю платы с корпусом компьютера. Сделали, отладчик стал отваливаться реже. Сделали так: соединили металический корпус кабеля USB и корпус разъема на плате. Однако все равно нет-нет да и отвалится при подсоединении USB к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Такая штучка часто выручает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Такая штучка часто выручает.Чтобы получить на корпусе компьютера половину сетевого питания относительно заземленного устройства и спалить его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Чтобы получить на корпусе компьютера половину сетевого питания относительно заземленного устройства и спалить его? Нет, чтоб получить изолированный осциллограф и не убить таргет при подключении крокодила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба У вас осциллограф с 50-герцовым трансформаторным блоком питания? Тогда вам такая штука подойдет. Советовать же использовать ее совместно с импульсным блоком питания - кратчайший путь к выжиганию устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба С незаземлённым компом и не развязанным осциллографом всегда будут проьлеммы. ещё и камни дознуть периодически будут. Выхода 2. Заземлить всё хотя бы на батарею отопления если нету нормальной земли. 2 вариант отвязать проэкт от всего этого безобразия. Я сделал себе опторазвязку на программатор и запитал осциллограф через трансформатор. Все стало прекрасно. Конечно 1 способ правильней, но мне по работе, приходится работать в разных местах и часто земли просто нет. К стате ткнитесь осциллографом куда нибудь на плату и постучите пинцетиком по земле этой платы и вы увидите выбросы под 100 вольт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Достаточно соединить земли (корпуса) всех используемых устройств, если в розетках нет заземленных контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться