velkarn 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Доброго дня! сетевой ИП вход 90-264В. 200-300ВТ. транзисторами косого моста хочу управлять с помощью IR2110. Подскажите, возможно ли такое решение? не будет ли проблем при режиме ХХ, когда импульсы управления сильно обузятся? или каких-то других режимах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба а почему импульсы управления на ХХ должны сильно обузиться? и потом, даташит читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба управлять ключами раздельно хотя верхний, в отличие от нормального полумоста, вы будете питать через нагрузку, т.е. получается как-то не очень стабильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба а почему импульсы управления на ХХ должны сильно обузиться? и потом, даташит читали? нет нагрузки - импульсы обужаются, вроде так... читал, а что я там должен был увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба читал, а что я там должен был увидеть? то же, что и остальные люди - блок-схему, характеристики, диаграммы сигналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Работал с КМ, проблем не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Доброго дня всем! Начал запускать ИП. пока до 200В на входе на малой мощности всё работает нормально. кстати, для того, чтобы бутстрепная ёмкость корректно заряжалась применил схему из апнота IR Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе? поделитесь опытом, пжлст, или ткните носом в какие-нибудь апноты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе? А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов. А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом. Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов. А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом. Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно. исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь. кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь. Впервые слышу о таком способе минимизации динамических потерь. Логика подсказывает обратное: затягивание фронтов переключений увеличивает время нахождения ключа в активном состоянии и, следовательно, его нагрев. кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите? В данном случае это не актуально, но драйвер универсальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами" _________________________________________________________________.pdf Изменено 16 апреля, 2015 пользователем tulupov.kv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами" А кто автор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба А кто автор? Это перевод статьи Laszlo Balogh в SEM-1400 UNITRODE (Texas Instruments). Мне когда-то очень помог этот материал. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем tulupov.kv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться