sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Плиз более обстоятельно Вот из него 2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5. Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002). В приложении размерность дана "M" замечу. Это не метры и не миллиметры, а именно модульная сетка :) Согласен, с ГОСТ 2.743-91 немного погорячился. Но в прочих приведённых гостах ведь миллиметры. При этом использование метрической модульной сетки не противоречит приведённым размерам в мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Но есть некоторые ограничения в ГОСТ 2.701-84 п. 2.3.4 (почему-то в миллиметрах).Там нет строгого равенства, а только минимальный зазор. Поэтому на дюймовую модульную сетку не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Дык я и говорю - рисуйте в дюймах то, чего нет в ГОСТ в миллиметрах, а потом сопрягайте с тем, что есть в миллиметрах. Зачем создавать проблему? Рисуйте в миллиметровой сетке - проблем с гостом не будет. Если возникают проблемы как у ТС - так это проблема настроек или рук (не забываем про турничёк). А фил знатный тролль - давно этим занимаеться) Изменено 6 мая, 2014 пользователем white_leo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Сколько лет можно вводить людей в заблуждение. ГОСТ 2.104-2006 (Основные надписи) ГОСТ 2.301-68 (Форматы) ГОСТ 2.303-68 (Линии) ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные) ГОСТ 2.728-74 (Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы) ГОСТ 2.747-68 (Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений) ГОСТ 2.743-91 (Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники) и т.д. однозначно оперируют миллиметрами. Более того приведённый Вами ГОСТ 2.701-84 (Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению), так же оперирует миллиметрами. В соответствии с п.2.4.2 модульная сетка относится только к элементам, чьи размеры в стандарте определены в модульной сетке. Те же элементы чьи размеры в стандарте приведены в абсолютных величинах предлагается изображать в соответствии с размерами приведёнными в стандарте. Ну и где в ГОСТ 2.728-74 или ГОСТ 2.747-68 написано про ММ. А в ГОСТ 2.743-91 прямо написано: Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Вы ещё предложите вместо метра дюйм использовать - вот физики-то развеселяться когда попробуют силу Ньютона посчитать) Ну и где в ГОСТ 2.728-74 или ГОСТ 2.747-68 написано про ММ. А в ГОСТ 2.743-91 прямо написано: Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19 Вам же году этак в 2009 объясняли, но вы упорно по незнанию или непониманию не видели никаких доводов, и сейчас начинаете сначала. Причем копируя сообщения из той темы. Мы в России живем, у нас принята система обозначений СИ, и там дюйма чета нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Вы ещё предложите вместо метра дюйм использовать - вот физики-то развеселяться когда попробуют силу Ньютона посчитать) Вам же году этак в 2009 объясняли, но вы упорно по незнанию или непониманию не видели никаких доводов, и сейчас начинаете сначала. Причем копируя сообщения из той темы. Мы в России живем, у нас принята система обозначений СИ, и там дюйма чета нету... 1. По моему вы молодой человек еще не научились себя вести нормально, поэтому пока предупреждаю устно. 2. В отличие от вас я оперирую не некими "понятиями", а фактами. Если в документах не написано что используются исключительно мм, то я и довожу это до сведения. Может это кому-то раскроет глаза и избавит от необходимости делать лишнюю работу по переделке существующих символьных библиотек, доступных на сайтах производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба О, очередная религиозная война, запасаюсь попкорном. У нас на работе тоже половина за милы, половина за миллиметры, в итоге было принято решение всех насильно посадить на милы. Если посмотреть например на то, в какой сетке в альтиуме сделаны гостовские УГО заземлений, питания и прочих, то это явно окажется 1.016мм, т.е. 200mil/5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба ... 2. В отличие от вас я оперирую не некими "понятиями", а фактами. Если в документах не написано что используются исключительно мм, то я и довожу это до сведения. ... ГОСТ 2.307-2011 (Нанесение размеров и предельных отклонений) 4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. .... 4.8 Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их технических требованиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба ГОСТ 2.307-2011 (Нанесение размеров и предельных отклонений) 4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. .... 4.8 Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их технических требованиях. Если вы не видите разницы между чертежом и схемой, то я вижу (и существнную). Если в документе описывающем правила рисования схем сказано про М, а не ММ это имеет приоритет над тем что сказано про чертежи. Если вместо схем вы рисуете чертежи, то тогда и используйте правила для чертежей, только вот проблема - тогда микросхемы надо будет рисовать в реальном масштабе, с реальными размерами, ведь это чертеж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба ГОСТ 2.307-2011 (Нанесение размеров и предельных отклонений) 4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. .... 4.8 Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их технических требованиях. Вы хоть раз в жизни видели схему электрическую принципиальную с указанием размеров? PS.(и чтобы два раза не встревать) так какого же !"№;%:? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) · Жалоба чем же чертеж от схемы отличаеться? Вы хоть раз в жизни видели схему электрическую принципиальную с указанием размеров? на схеме размеры элементов и не указываються, потому как они стандартизированы и указаны в ГОСТ. А в ГОСТ приведены ЧЕРТЕЖИ УГО и оформлены в виде рисунков. 1. По моему вы молодой человек еще не научились себя вести нормально, поэтому пока предупреждаю устно. 2. В отличие от вас я оперирую не некими "понятиями", а фактами. Если в документах не написано что используются исключительно мм, то я и довожу это до сведения. Может это кому-то раскроет глаза и избавит от необходимости делать лишнюю работу по переделке существующих символьных библиотек, доступных на сайтах производителей. 1. Я Вас не оскорблял и не собираюсь, хоть вы намеренно вводите людей в заблуждение и не первый год. 2. Вы оперируете какими-то своими понятиями, а надо руководствоваться ГОСТами. там все четко и понятно написано. То что Вы пытаетесь трактовать их как-то по своему - Ваше дело, не вводите в заблуждение других. З.Ы. тоесть аргументов то нет, пошли угрозы бана? Это ещё раз подтверждает неправильность Вашей теории Изменено 6 мая, 2014 пользователем white_leo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Если вы не видите разницы между чертежом и схемой, то я вижу (и существнную). Если в документе описывающем правила рисования схем сказано про М, а не ММ это имеет приоритет над тем что сказано про чертежи. Если вместо схем вы рисуете чертежи, то тогда и используйте правила для чертежей, только вот проблема - тогда микросхемы надо будет рисовать в реальном масштабе, с реальными размерами, ведь это чертеж. ГОСТ 2.307-2011: ***начало цитаты 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства. ***конец цитаты т.е. Если выпускается графический документ, на котором проставлены размеры, то правила простановки размеров определяются вышеназванным гостом. По моему всё просто и понятно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А в ГОСТ приведены ЧЕРТЕЖИ УГО и оформлены в виде рисунков. Вот смотрите, например ГОСТ 2.721: http://rlntech.org/filemanager/i/4883cdb8/gost_2_721_74.pdf приложение 2 заголовок "Размеры (в модульной сетке)". Все остальные размеры аналогично, делаются в модульной сетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба чем же чертеж от схемы отличаеться? на схеме размеры элементов и не указываються, потому как они стандартизированы и указаны в ГОСТ. А в ГОСТ приведены ЧЕРТЕЖИ УГО и оформлены в виде рисунков. Где вы в ГОСТе встретили словосочетание чертеж УГО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Вот смотрите, например ГОСТ 2.721: http://rlntech.org/filemanager/i/4883cdb8/gost_2_721_74.pdf приложение 2 заголовок "Размеры (в модульной сетке)". Все остальные размеры аналогично, делаются в модульной сетке. Очень хороший пример. В Приложении 2 элементы действительно отрисованы в модульной сетке, о чём явно указано в заголовке таблицы. А вот в таблице 7 размеры элементов указаны в миллиметрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться