Перейти к содержанию
    

Разработка измерителя мощности в 8 каналах 220В

Необходимо разработать измеритель напряжения и токов в 8 линиях на базе чипа 78M6618 с трансформаторами тока 1:2000, на 10-16A с возможными перегрузками К=3, написать программу, разработать механизм калибровки и программирование чипа. SPI выход. На той же плате, возможно на том же чипе а может быть на LPC11xx добавить управление 8 импульсными реле. Отображать светодиодами состояние реле.

Нужна российская фирма. Или схемотехник электронщик.

Если есть другой чип или вариант решения, тоже можно договориться.

Оплата по взаимному соглашению.

Изменено пользователем Samum 095

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо разработать измеритель напряжения и токов в 8 линиях на базе чипа 78M6618 с трансформаторами тока 1:2000, на 10-16A с возможными перегрузками К=3, написать программу, разработать механизм калибровки и программирование чипа. SPI выход. На той же плате, возможно на том же чипе а может быть на LPC11xx добавить управление 8 импульсными реле. Отображать светодиодами состояние реле.

Нужна российская фирма. Или схемотехник электронщик.

Если есть другой чип или вариант решения, тоже можно договориться.

Оплата по взаимному соглашению.

А разве современные электронные счетчики электроэнергии на перекрывают подобные задачи?

Навскидку не скажу, поскольку ушел и электроэнергетики лет 7 назад, но можно посмотреть счетчики Альфа от Эльстер метроники, у них на сайте есть вся документация, или СЭТ, СЭБ, Протон и т.д. Надо сказать, что эти устройства не слишком тупые, много чего умеют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А разве современные электронные счетчики электроэнергии на перекрывают подобные задачи?

Навскидку не скажу, поскольку ушел и электроэнергетики лет 7 назад, но можно посмотреть счетчики Альфа от Эльстер метроники, у них на сайте есть вся документация, или СЭТ, СЭБ, Протон и т.д. Надо сказать, что эти устройства не слишком тупые, много чего умеют.

Тогда нужно 8 однофазных или 3 3-х фазных счетчика.

Samum 095 Вам только токи - напряжения мерить или же еще что то ? RMS ? Точность ?

Изменено пользователем lsc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Счетчики меряют всего одну линию, ну или три.

Нам нужно мерять 8 линий!

 

А разве современные электронные счетчики электроэнергии на перекрывают подобные задачи?

Навскидку не скажу, поскольку ушел и электроэнергетики лет 7 назад, но можно посмотреть счетчики Альфа от Эльстер метроники, у них на сайте есть вся документация, или СЭТ, СЭБ, Протон и т.д. Надо сказать, что эти устройства не слишком тупые, много чего умеют.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нам нужно мерять 8 линий!

Вы бы написали, что Вам действительно нужно. Курсовую работу сделать или комплект доков для запуска в производство. А уж нанятый спец тогда сам решит что и чем "мерять". А то стартовое сообщение, вот глядя со стороны, из интернета, похоже на тяжёлый бред, простите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужна российская фирма. Или схемотехник электронщик.

Что-ж Вы так своих, родных разработчиков-словаков не любите??? :laughing:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автор уже отвечал на этот вопрос, мне непонятно чего флудить, человек предлагал работу внутри компании, никто не пошел, он выложил работу на аутсорс, чего еще то надо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо разработать измеритель напряжения и токов в 8 линиях на базе чипа 78M6618 с трансформаторами тока 1:2000, на 10-16A с возможными перегрузками К=3, написать программу, разработать механизм калибровки и программирование чипа. SPI выход. На той же плате, возможно на том же чипе а может быть на LPC11xx добавить управление 8 импульсными реле. Отображать светодиодами состояние реле.

Нужна российская фирма. Или схемотехник электронщик.

Если есть другой чип или вариант решения, тоже можно договориться.

Оплата по взаимному соглашению.

 

Попробуйте обратиться сюда www.fractal.com.ru фирма из Зеленограда маленькая

не знаю возьмутся ли они за это дело, раньше они с измерением тока/напряжения сети

что то делали. Можно просто позвонить по телефону с сайта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это единственный подходящий чип, и кто его нашел тот и решает, как и за что платить.

 

Вы бы написали, что Вам действительно нужно. Курсовую работу сделать или комплект доков для запуска в производство. А уж нанятый спец тогда сам решит что и чем "мерять". А то стартовое сообщение, вот глядя со стороны, из интернета, похоже на тяжёлый бред, простите.

 

 

Спасибо. Попробуюзавтра.

 

Попробуйте обратиться сюда www.fractal.com.ru фирма из Зеленограда маленькая

не знаю возьмутся ли они за это дело, раньше они с измерением тока/напряжения сети

что то делали. Можно просто позвонить по телефону с сайта

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это единственный подходящий чип, и кто его нашел тот и решает, как и за что платить.

Очень сильно заблуждаетесь. Как в том, что чип единственный, так и в том, что умение находить - главное достоинство в разработке.

Используйте лучше обычный ADC (лучше все же специализированный под Power Manegement АЦП, именуемый по другому - AFE, коих много кто выпускает, в частности и AD и TI) и вы построите гибкое устройство с расширяемым функционалом и контролируемыми параметрами.

http://www.analog.com/static/imported-file...Delta-ADCs.html

http://www.ti.com/sitesearch/docs/universa...fe&linkId=1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень сильно заблуждаетесь. Как в том, что чип единственный, так и в том, что умение находить - главное достоинство в разработке.

Используйте лучше обычный ADC (лучше все же специализированный под Power Manegement АЦП, именуемый по другому - AFE, коих много кто выпускает, в частности и AD и TI) и вы построите гибкое устройство с расширяемым функционалом и контролируемыми параметрами.

http://www.analog.com/static/imported-file...Delta-ADCs.html

http://www.ti.com/sitesearch/docs/universa...fe&linkId=1

По тз в 1 посте 78M6618 действительно необязательна т.к. нужно измерять токи и напряжения с любой погрешностью. те можно взять любой мк с не менее чем 9 каналами ацп + возможно входные буферы. Такие устройства обычно называют пробниками, главное цена.

Изменено пользователем lsc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, фирма нужна российская или просто с русскоязычными разработчиками проще общаться?

 

У нас на фирме есть отдел который занимается направлением мониторинга питания с измерением токов и напряжений.

 

http://elgato.com.ua/ru/smart-home-office

 

Днепропетровск, Украина.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По тз в 1 посте 78M6618 действительно необязательна т.к. нужно измерять токи и напряжения с любой погрешностью. те можно взять любой мк с не менее чем 9 каналами ацп + возможно входные буферы. Такие устройства обычно называют пробниками, главное цена.

На нужна метрологическая погрешность не менее 1%.

Так что если можете такой вариант предложить, предлагайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На нужна метрологическая погрешность не менее 1%.

Так что если можете такой вариант предложить, предлагайте.

Здравствуйте

Есть ли у вас оборудование для калибровки/поверки подобных приборов?

 

п.с.

Возможно речь идет об узле прибора РЗА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст