НЕХ 7 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба 5. Минимальные помехи и пульсации. источник самых сильных помех - закрывающийся диод. поэтому - лучше без "косых", что-нибудь с ZVS на MOSFET. самым шумным будет ККМ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Буду очень признателен за любые разумные советы по делу. Заранее огромное спасибо. Делайте общий ККМ и отдельные однотипные полумостовые DC-DC преобразователи без ОС на каждый канал усилителя. Изменено 8 октября, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) · Жалоба самым шумным будет ККМ... Квазирезонансный ККМ поменьше шуметь должен, при больших размерах дросселя, чем ККМ с непрерывным током дросселя. Контроллер управления L6562 например. Изменено 7 октября, 2013 пользователем In_an_im_di Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба ККМ и полумосты без стабилизации - +1. Причем неплохо их расфазировать. Единственно, вопрос - как им выравнивать токи, без ОС-то.. Мож., какими дросселями. Неплохо смотрится полумост с посл. резонансным контуром на выходе. Настроенным на частоту преобразования или 5% выше. Большую реактивную мощность там не надо. Задача его в том, чтоб сформировать плавный ток с полумоста. Я делал такое на 2 кВт - мне понравилось. На полной нагрузке в контуре было как раз 2 кВАР. Можно делать плавный пуск для зарядки кондеров. Пири включении частота делается в 2-3 раза выше резонансной, и спадает с таким расчетом, чтоб дойти до номинала, когда банки зарядятся. 2 кВт ККМ - вещь правильная, но звенеть действительно будет дико. Там с фронтами так.. Можете поставить на сток полевика RCD снаббер, это затянет фронт напряжения. Со спадом хуже. Можно просто увеличить слегка сопротивление заряда затвора - спад затянется за счет потерь. ККМ диод советую карбидный, типа типа C3D. Они реально рулят. Сам пробовал. Всякие HFA и даже ETH близко не лежали. Да, от помех ККМ. Радиатор его через 1-2 нФ надо землить на исток полевика. И мож., малость экранировать самую звенящую цепь - все то, что на стоке полевика. Я специально туда цеплял внутренний конец силового дросселя. Если он порошковый, то от помех имеет смысл присобачить меж ним и полевиком фронт-фильтр - мелкий дроссель и потом RC снаббер. на исток. Спецом чтоб основной дроссель не звенел. L6562 - это типа контроллер ККМ критического режима. Получаем пилообразный ток размахом в 2 средних. С порошковыми сердечниками несовместим. Только феррит. На 2 кВт - на любителя. Мне не нравится. Большая переменная составляющая может сильно греть обмотку дросселя. Его придется мотать хорошим жгутом. Жилки порядка 0,2-0,3 мм, в зависимости от частоты. Потребует более тяжелого фильтра от сети. Я б советовал 2-звенный. Имхо на 2 кВт лучче непрерывный режим. Дросель можно мотать более толстыми проводами, опять же. Впрочем, я знаю товарищей, которые использовали для УНЧ полумосты и без ККМ. И ниче. Да, как раз в схеме без стабилизации MBR20200 дадут 65 вольт. Кроме всего, у них минимальный заряд переключения. От такого выпрямителя будут минимальные помехи. Реальное пробойное напряжение у них - 250 В. Несколько раз проверял. Но уж если пробьешь даже не очень большим током(мож., 0,3-1 А), импульсами даже по паре микросекунд - все, сдох. Я их убил штук 8. При повышении напряжения свыше пробойного ток растет довольно быстро - мож., 1-10 А/5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Очень многа букаф, бессистемно. Но с большинством замечаний можно согласиться. Просто нельзя в 30 строк описать все премудрости ККМ. Прелести карбида, особенности пробоя Шоттки и мелочи в намотке внутренним концом к источнику переменного напряжения.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matrot 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) · Жалоба ..... 1. Пиковая мощность до 2 КВт. 4. Выходное напряжение двуполярное 65 вольт на плечо. 55 вольт на плечо - http://www.meanwell.com/search/se-1000/default.htm - 2 шт. Или http://www.meanwell.com/search/rsp-1000/default.htm. Изменено 14 октября, 2013 пользователем matrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба что-то невдомек мне - почему у меня под столом десяток дохлых RSP-3000 ? может я их перехвалил раньше, рекламируя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matrot 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба что-то невдомек мне - почему у меня под столом десяток дохлых RSP-3000 ? может я их перехвалил раньше, рекламируя... Спасибо за информацию. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба Спасибо за информацию. :beer: Загадки одни - после пары месяцев работы загорается светодиод аварии. Нет, навскидку, поврежденных полупроводников и конденсаторов... плохо, что стоит процессор внутри - не ожидаешь от него хорошего... Руки пока не доходят учинить разборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться