Перейти к содержанию
    

Измерение 4..20мА. Расчет усилителя

,нет других номиналов под такой смд корпус

 

1. Вы серьёзно? Какой это корпус?

2. Программная подстройка коэффициентов нужна, если вы хотите получить высокую точность измерений. Одним "правильным расчетом схемы" этого не получить. Все детали имеют разброс параметров, увы.

3. А вы осциллографом посмотрели, у вас ОУ не возбуждается?

4. Измерьте напряжения на входах/выходах ОУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. А вы осциллографом посмотрели, у вас ОУ не возбуждается?

а куда ж ему деться? на схеме почти трехточка :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас есть осциллограф? Посмотрите свой выходной сигнал.

Для чего эта схема? Если для оцифровки сигнала датчика, поставьте токоизмерительный резистор такого номинала, какое напряжение вам нужно. А 324 используйте повторителем. Для этого вам нужно будет недопаять на плату часть деталюшек. Неблагодарная весьма задача ловить 324 доли милливольта.

Спасибо за данный совет,возможно к нему мне придется еще вернуться,но вроде как ОУ с Кусл близким к 1 склонны возбуждаться.

 

1. Вы серьёзно? Какой это корпус?

2. Программная подстройка коэффициентов нужна, если вы хотите получить высокую точность измерений. Одним "правильным расчетом схемы" этого не получить. Все детали имеют разброс параметров, увы.

3. А вы осциллографом посмотрели, у вас ОУ не возбуждается?

4. Измерьте напряжения на входах/выходах ОУ.

1. В смысле у меня в наличии нет,а смд в моей деревеньке слово, которое знают лишь посвященные. Те есть резисторы 1218 только эти.

2. пока открытый пункт

3. видимо проблема была именно в возбуждении, убрал все реактивные элементы и увидел адекватные числа во всем диапазоне

4. сейчас на входе 1мВ на выходе 0,511в

 

Большое спасибо,Fujitser сейчас выход усилителя работает в норме, по расчету. Спасибо, так же пользователям PLain,nicom Возможно с вашими замечаниями придется работать при работе с реальным датчиком давления

 

[Censored]

Изменено пользователем Herz
Нарушение п.2.1.а Правил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. видимо проблема была именно в возбуждении, убрал все реактивные элементы и увидел адекватные числа во всем диапазоне

перечитайте еще раз внимательно пост №14, а уж потом прибегайте к своим аллюзиям

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. В смысле у меня в наличии нет,а смд в моей деревеньке слово, которое знают лишь посвященные. Те есть резисторы 1218 только эти.

 

Бывает, ничего страшного. Но на место смд можно впаять обычный резистор с проволочными выводами, хотя бы ради эксперимента. Серьёзно, увеличивайте входной резистор, не бойтесь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если вы видели первый пост, схема вот такая и это данность

Очень высока вероятность, что эта "данность" возникла не вследствие какой-то необходимости, а вследствие незнания что такое токовый сигнал 4-20 мА и откуда он берется, или вследствие желания перестраховаться в 1000 раз. При сопротивлении шyнта 0.1 Ом падение напряжения на нем равно 2 мВ при 20 мА. То есть, он абсолютно "невидим" для токовой петли, даже соединительные провода имеют большее сопротивление.

 

Типичный источник сигнала 4-20 мА для нормального режима работы должен иметь падение напряжения Vsrc как минимум в несколько вольт, а сохраняет работоспособность типично до 30 В. Поэтому источник питания в цепи 4-20 мА как правило выдает напряжение Vps = 24В или 12В, а разность Vdrop = (Vps-Vsrc) - это суммарное допускаемое падение напряжения на проводах и на измерительнoм шунте (или на шунтах, если несколько измерителей, каждый со своим шунтом, включены последовательно). Если реальное падение меньше Vdrop, то все будет работать ОК, если больше - могут быть проблемы.

 

Например, для достаточного фигового случая Vps=12V, Vsrc=8V, поэтому остается всего лишь Vdrop=4V, вследствие чего сопротивление проводов и шунтов не должно превышать 200 R. Допустим, сопротивление проводов равно 100 Ом (что очень много), тогда сопротивление шунтов должно быть не более 100 Ом. С вашими шунтом 0.1 Ом можно будет включить до 1000 измерительных устройств последовательно, что есть явный маразм.

 

Я правильно понимаю,чтобы вогнать в "(точнее, вогнал бы в диапазон опоры АЦП)" Необходимо поставить резистор 50 Ом, 0,02А*50= 1В.

Угу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я правильно понимаю,чтобы вогнать в "(точнее, вогнал бы в диапазон опоры АЦП)" Необходимо поставить резистор 50 Ом, 0,02А*50= 1В.

 

Для того, чтобы "вогнать в диапазон опоры АЦП", нужно для начала знать значение опорного напряжения АЦП. Оно бывает разным, не так ли? К тому же, в зависимости от типа АЦП и режима работы максимально измеряемое напряжение может составлять как Vref, так и Vref/2, например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Несколько пожеланий дополнительно:

1) Уберите индуктивности, во всяком случае на входе. используйте RC фильтры.

Индуктивность может ловить магнитные наводки от импульсного преобразователя напр

2) Не соединяйте с землей второй вход. Иначе появиться альтернативный путь на землю. Это может привести к ошибке. А может и не привести, зависит от датчика и соединения его с измеритеной частью.

3) На вход неплохо бы поставить симметрирующий транс

 

А вообще схема хреновая много элементов, каждый вносит погрешность

Если невозможно использовать резистор и АЦП. Поставьте измерительный усилитель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...