sergk 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Нужен совет спецов. Есть некий девайс в составе которого 400W BLDC c платой контроллера и некая электроника связанная по rs232 c этим контроллером на расслоянии 20 см. Пока движок был 48 вольт проблем не было. Но заказчик решил поставить 200В двигатель. Движок то закрутился. Но соседняя электроника сбивается. Ток двигателя через нее не идет, есть только гальван-связь с платой контроллера двигателя. В общем запарился экранировть / развязывать по оптике / обвешивать ферритами - большого успеха не добился. Как в этих случаях давят помеху(Я не специалист в электровриводе). М.б. поднять частоту шим(типа непрерывный ток через дроссель), мягкий старт, или что- то специальное на подавление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfl 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Первое - это rs232. На плате контроллера низкоточка развязана от силы? Если да. тогда копайте по питанию - помеха скорее всего через него попадает. А с учетом того, что управление и слаботочка в контроллере потенциально связаны, то смотреть питание надо и на управлении. Любая помеха, попадая на слаботочку контроллера или на плату управления, может вызвать потенциальный сдвиг и тогда в порту будет мусор. Не видя схумы и компоновки устройства - тяжело что то большее посоветовать Как вариант - попробуйте запитать управление и слаботочку контроллера от отдного источника, я силу гальванически развязать. Александр! На Форуме принято обращение к собеседнику на "вы". Изменено 5 октября, 2012 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться