Перейти к содержанию
    

А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?

А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже?

Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?

 

Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Проникает шум АЦП в 1 младший разряд - +-1 единица скачет раз в несколько секунд. Но это не страшно.

Зато нет "накопления" наводок как при усреднении окна.

 

 

А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже?

Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться.

Для измерения температуры это не важно :biggrin:

Изменено пользователем MKdemiurg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение.

Так надо и медианный, и НЧ (усреднение).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для измерения температуры это не важно :biggrin:

Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой.

 

Вариант!

Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой.

 

НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало...

 

 

Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать.

Время дискретизации 1 сек.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало...

Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение.

Можете привести алгоритм Вашего фильтра?

Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу.

А почему именно с зашкалом?

 

Время дискретизации 1 сек.

Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)?

 

Можете привести алгоритм Вашего фильтра?

Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней.

Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)?

 

 

Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. :)

 

Нет, выдаёт с максимальной скоростью. ПИ регулятор с дискретизацией раз в секунду.

 

 

Сейчас не утого компа.

Вообщем беру окно(копию) из 20 элементов, сортирую и 10 и 11 элемент усредняю. Собственно, не особо и сложно сделать 21 выборку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...RTD.JPG

Внутри уже включён фильтр на 20Гц.

Разве что ещё кольцо повешать...

Доп. резистор, последовательно, в цепи RL4, мог бы слегка помочь с синфазной помехой.

В борьбе то есть, если синфазить без фанатизма... При этом VREF лучше уменьшить ниже

номинала, примерно, до 1,75В, чтобы входы AIN(+) и AIN(-) уверенней болтались в середине

пределов "Абсолюте". Не лучшие диапазоны для измерения 100 мВ. IMHO :)

 

P.S. Как-то пропустил про 2,5 мА.

 

"Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска.

В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА

или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006) :laughing:

Изменено пользователем Mike18

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска.

В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА

или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006) :laughing:

 

Я сей момент учёл. 1 мА предел для Pt100 с напылением. 100П (ТСП1088 ) до 5 мА - там тупо проволока платиновая намотана :biggrin:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ха, работает. И фильтр и RC на входе.

Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили :cheers:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ха, работает. И фильтр и RC на входе.

Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили :cheers:

дык колитесь, что в итоге используете, какой фильтр, какое RC.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...