Добрый день!
Поставили задачу применить отечественную ПЛИС 5576ХС2Т-аналог EPF8282(Flex8000 Altera).
На форуме уже была похожая тема http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t103632.html, но к сожалению, обратной связи с proton17 нет.
По документации ПЛИС подключила для режима AS - ноги MSEL0, MSEL1 объединены на GND, в качестве ПЗУ использую микросхему 5576РС1У (До этого пробовала EPC2LC20N).
В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ.
А по осциллограммам сигналов ситуация следующая: ПЛИС отправляет тактовые импульсы DCLK, ПЗУ формирует сигнал DATA, сигнал nSTATUS изменяется(ПЛИС пытается считать прошивку), nCONFIG во время конфигурации всегда держит активный уровень лог.1, а сигнал CONF_DONE никогда не устанавливается в лог.1. Выходит, ПЛИС читает прошивку, но конфигурирование проходит неудачно(с EPC2 была точно такая же ситуация).
Подозреваю, что проблема именно в файле прошивки.
У кого есть опыт работы с данной микросхемой, подскажите в каком направлении двигаться?