ano60
-
Постов
10 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные ano60
-
-
2 hours ago, dvlwork said:
Напряжение питания банков какое?
Возможно ток течет через ESD диод на питание банка.
Нашел я ошибку. В ПЛИС эти два выхода присоединены к однотипным самодельным элементам, которые не тактировались глобальным тактовым сигналом. Переделал, и все пошло.
-
2 minutes ago, DmitryM said:
Проверяйте транзисторы.
З.Ы. В EPM3128 нет внутренней подтяжки и 5V tolerant pin, почему 3,7В если должно быть 5 в неактивном состоянии и opendrn?. Базы с указанным транзистором можно не подтягивать.
В opendrn должен быть "0". 3,7V на восьми неактивных выходах. На двух 1,8V. Базы подтянуты внутри корпуса транзисторов.
-
24 minutes ago, serj1979 said:
CPLD не "битая"?
У другой микросхемы то же эффект будет?
Если это возможно по схеме, может перевести выходы "открытый коллектор" в высоко импедансное состояние и посмотреть что будет на входе (напряжение)?
P.S. С EPM3128 дела не имел, нет ли там такой "засады", что не все выходы можно подключить как открытый коллектор?Неактивное состояние и есть высокоимпедансное. Активное - "0". Ноги все можно подключать как открытый коллектор.
9 hours ago, MegaVolt said:Резисторы подтяжки есть? Снаружи или в плис?
Выходы подключены к базам транзисторов BCR185. Их эмиттеры подключены к +5V. Транзисторы цифровые, базы подтянуты к +5V.
-
На EPM3128 делаю логику управления станком. Все выходы (10 шт.) настроены с открытым коллектором.
Восемь выходов работают нормально (в неактивном состоянии четкая 1 - 3,7V), а на двух 1,8V.
Последующей схемой это воспринимается как "0", и получается всегда "0". Непонятно, как устранить.
-
1 hour ago, nice_vladi said:
Рано или поздно сброс все равно пригодится. Можно завести на сброс сигнал захвата PLL. Нет захвата - сброс, есть захват - сняли сброс.
Ну да, только в МАХ3000 нет PLL. Написал я этот импульс на VHDL, сделал символ, все работает. Спасибо вам за участие.
-
Опубликовано · Изменено пользователем ano60 · Пожаловаться
Использую Quartus II с ModeSim. Симуляция идет правильно, если убрать неопределенность в триггерах, т.е. обнулить их. Для этого приходится строить цепь и подавать в начале симуляции единичный импульс сброса на триггеры. В самой микросхеме (MAX3000) сброс при включении питания есть, я читал. Как правильно: после отладки убрать эти цепи сброса или создать внутренний узел сброса? Внешний сброс не подходит. Внутренний сброс генерацией единичного импульса как организовать? Спасибо.
-
Большое вам спасибо, друзья!
-
Дорогие друзья! Прошу отозваться и прекратить мои сомнения. После длительных поисков в сети я определил, что доступных источников компонентов для MG Expedition не существует. Почти все нужно делать (в отличие от Altium Designer, например).
Действительно это так?
Если я заблуждаюсь, то где можно откопать эти кладези знаний?
Очень буду признателен за любой ответ - нужно же мне к чему-то приткнуться.
-
Добрый день.
Необходимо перейти с PCAD на более высокий уровень. При выборе между Altium D и Mentor G вижу, что для Альтиума полно библиотек, а для Ментора не нашел ничего. Не нашел также способа конвертировать библиотеки Альтиума для Ментора. Если я не доглядел, прошу подсказать.
Quartus II установка USB Blaster
в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Опубликовано · Пожаловаться
Добрый вечер. Пытаюсь применить китайский USB Blaster в Quartus II 11.1 sp2, ОС Win 7. Драйвер установился, но Quartus устройство не видит. Что можно сделать?