Перейти к содержанию
    

xartss2

Новичок
  • Постов

    3
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный
  1. Внутри Uln есть диод параллельно обмотке реле, и на землю и по входу тоже. Суть вопроса была не в этом! Внутри мк похоже есть защита от перегрузки!? Причем срабатывает при не значительном превышении тока в 1,6 мА.(в дш ненашёл об этом!?). Увеличил номиналы подтягивающих резисторов до 5,6 кОм. всё работает. Пред идущий контроллер тоже! Но такой вариант всё же не оптимален, лучше добавить p-n-n транзисторы (есть со встроенными резисторами) на выход МК, а с них на ULN. Вопрос решён всем спасибо за советы!
  2. Реле 20-50 мА не более. Макс. нагрузка на порт мк, в дш 1,6 мА указанна. Примерно такой ток (подтяжкой в 3 кОм на +5 В.), насколько понимаю должен быть безопасен в принципе!? Меньше для uln нехорошо. Одно из устройств несколько лет без отказов работает в таком режиме. Стал ещё одно собирать, горят сразу же порты у мк! Заменил мк, опять такая же ерунда. Причём не все горят, а какой-нибудь один!
  3. реле к мк

    К контроллеру AT89s51 нужно подключить реле 24 В. через ULN28003, будет ли данное подключение надёжно работать? Какой номинал резистора на подтяжку входов uln2803 к +5 В. будет оптимальным?
×
×
  • Создать...