Проектирую Токопровод 20кВ-10000А. есть электрическая схема станции. есть тип встраиваемого трансформатора тока ТШЛ-20-1. не уверен что правильно понимаю электрическую схему. необходимо понять в какую сторону должен быть сориентирован ТШЛ-20-1. помогите кто разбирается.
дано:
ТШЛ-20-I-0,5/10Р(20/30 ВА)-10000/5 УХЛ2
ТШЛ-20-I-0,2S/0,5(10/30 ВА)-10000/5 УХЛ2
ТШЛ-20-I-0,5/10Р(30/30 ВА)-10000/5 УХЛ2
http://www.cztt.ru/tshl_20.html
http://www.cztt.ru/userFiles/RE_2015/RE_TSHL-20-I.pdf
трансформатор тшл-20-1 имеет маркировку сторон L1 и L2. так же имеет две вторичные обмотки Класс точности: вторичной обмотки для измерений 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; вторичной обмотки для защиты 5Р; 10Р. Как я вижу на схеме эти вторичные обмотки стоят в определенной последовательности. мне необходимо понять как сориентированы тр-р тока по отношению к турбогенератору 3G(3Г). В описаниях тр-р нигде нет определения с какой стороны какая находится вторичная обмотка. т.е. сторона тр-р L1 это либо обмотка измерений или обмотка защиты, я так понимаю.
Вероятнее всего это какая то константа в компоновке тр-р тока. Отпишитесь кто в теме)
p/s/ если после этого поста кто стал сомневаться что в его городе токопровод для атомной/гидро и прочих электростанций проектировал автор поста, то не переживайте там все в порядке, и зимой отключений не будет