Politeh 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой - выгорела дорожка, с разъёмом на линии 220В. Подозрения на то, что процесс нагрева начался именно с разъёма. Хочу понять что такое rated current в спецификации на клеммные колодки 3.5мм, 5мм.... Производитель сказал что это макс. ток, но не сказал какая при это температура. В даташите указаны стандарты UL, TUV... но найти в открытом доступе пока не получилось. Кто-нибудь разбирался в данном вопросе и может имеет сам стандарт? Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Столкнулся с проблемой - выгорела дорожка давайте так сказать, "плясать от печки". в этой цепи предохранитель - был? если нет, то давайте на секунду допустим, что на разъеме и клеммной колодке было 50 Ампер. На которые ни разъем, ни клеммная колодка, ни дорожка на печатной плате естественно не рассчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Да не было там 50А. Обогрев пола, 1.5кВт, т.е. в районе 7А. Подозрение что колодка клеммная работала в макс. режиме по току и в конце концов перегрелась, так как реле залипло и пол включен был постоянно некоторое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Стандарт все равно не описывает конкретный разъем, так что он Вам мало поможет. Если в описании не написано, то скорее всего, это кратковременный предельный ток. длительный будет раза в 2 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба какой провод в клеммную колодку был подключен? одножильный? многожильный? многожильный оконцованный наконечником? многожильный облуженный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба какой провод в клеммную колодку был подключен? одножильный? многожильный? многожильный оконцованный наконечником? многожильный облуженный? Одножильный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться