syoma 1 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Привет. Нужно провести испытание цепей импульсным напряжением 5кВ по ГОСТ IEC 60255-27 для проверки зазоров и изоляции. Но у меня возникла пара вопросов по процедуре испытаний и выборе цепей. Русскоязычная версия гласит (п.10.5.3.1.4): Если не установлено иное, типовое испытание импульсными напряжением проводят: - между каждой цепью(или группой цепей), для которой установлено одинаковое импульсное напряжение, и открытыми проводящими частями при импульсном напряжении, указанном для данной цепи(или группы цепей) - между независимыми цепями с выводами каждой независимой цепи, соединенными вместе - на выводах данной цепи для проверки требований изготовителя. Цепи, не задействованные в испытаниях, должны быть соединены вместе и с землей. Независимые цепи - это те, которые определяет изготовитель. Также выше (в.п 10.5.3.1.1) сказано, что: Импульсное напряжение прикладывают к соответствующим точкам, доступным извне оборудования, другие цепи и открытые токоведущие части соединяют вместе с землей. Допустим у меня шкаф с двумя независимыми вводами питания 220В. После них на каждом вводе стоит DC/DC и диодный выпрямитель, которые формируют внутреннюю шину +24В, служащую для питания внутренних устройств. От +24В изолированно формируются еще +5В, +3,3В и прочие низкие напряжения для плат. Также в шкаф заходят инструментальные трансформаторы с номинальным напряжением 110В и током до 5А. Сигналы трехфвазные. В шкафу эти сигналы изолируются изолирующими трансформатороми и обрабатываются усилителями и АЦП, питающимися от +5В. Собственно я так понимаю, что отдельными цепями в моем случае можно назвать: - Вход 1 220В - Вход 2 220В - 3-х фазный вход трансформатора напряжения 110В - З-х фазный вход трансформатора тока 5А Внутренние цепи + 24В или +5В надо испытывать, или только те, которые подключатся внешне? То есть для проверки по первому пункту я должен выбрать одну цепь и соединить ее выводы вместе. Остальные, не испытываемые цепи должны быть подключены к земле. Затем я прикладываю импульсное напряжение между испытуемой цепью и землей, правильно? Вопрос - если цепь состоит из 3-х фаз, которые в принципе подаются независимо - можно ли испытывать их одновременно или нужно по-отдельности? Дальше больше - между независимыми цепями. Это получается я каждую цепь должен проверять относительно всех остальных или выборочно? Что делать опять же с трех-фазными входами - Это независимые цепи или нет? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться