ttron 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Не совсем уверен, что это не оффтопик, но ситуация вынуждает, а спросить больше негде... Ситуация довольно дурацкая: перед новым годом, аккурат 30 числа, был подтоплен соседями сверху. Все удалось быстро локализовать, ущерб минимален, но после промочки перестали работать все розетки :07: - устройство защитного отключения (УЗО) выбивает сразу при включении, даже если все нагрузки осоединены... Вызванные электрики проверили УЗО и сказали, что оно исправно, а все восстановится, когда проводка просохнет :05: Однако прошло уже почти две недели, а ситуация не меняется. Без розеток как-то грустно... Небольшие изыскания открыли глаза на то, что УЗО, оказывается, содержит аппаратуру срабатывающую по 30мА дифференциальному току, а не только при перегрузке 16А. Данная фича должна уберечь от поражения электрическим током... Измерение сопротивления между фазой и нейтралью дали 10МОм, т.е. где-то в районе порога чувствительности по дифф. току. Однако хрен с ней, с утечкой, и на защиту от поражения током тоже можно пока забить... Можно ли как-то отключить датчик дифф. тока в УЗО22-С16-2-030? Или может просто пустить фазу и нейтраль через автомат на 16А, а слаботочную автоматику обойти? Какие подводные камни могут быть? Не хотелось бы пожечь проводку или еще как-то усугубить ситуацию... Может был у кого подобный опыт, не сочтите за труд поделиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pkuz 0 12 января, 2008 Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба 1.ИНТЕРЕСУЕТ КАК ПРОВЕРЯЛСЯ УЗО какого года у вас дом? в минске до 90 годов дома строили без земли,только ноль щита, соотвественно можете сами проверить создав после узо заданный ток (исправный узосрабатывает,электрики скорее всего повесили лампу и оторвали нейтраль,соотв.ток ? оочень большой) 2.Возъмите лампу на ват 15 (холодильник)поставьте послед с мультиметром (сеть узо проводка лампа 'земля" узо -оцените примерный ток сработки 3 не рекомендую! можете загрубить датчик повесив пар-но резистор до тока в 2-а раза большего,однако в случае утечки на ванну и трубы водоснабжения мало не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 12 января, 2008 Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба 1.ИНТЕРЕСУЕТ КАК ПРОВЕРЯЛСЯ УЗО какого года у вас дом? в минске до 90 годов дома строили без земли,только ноль щита, соотвественно можете сами проверить создав после узо заданный ток (исправный узосрабатывает,электрики скорее всего повесили лампу и оторвали нейтраль,соотв.ток ? оочень большой) Дом современный, проводка с землей, евророзетки. Электрики "проверяли" УЗО довольно примитивно: отрубили главный автомат на входе, включили УЗО, не срабатывает, после замыкания автомата на входе УЗО сразу вырубается... 2.Возъмите лампу на ват 15 (холодильник)поставьте послед с мультиметром (сеть узо проводка лампа 'земля" узо -оцените примерный ток сработки 3 не рекомендую! можете загрубить датчик повесив пар-но резистор до тока в 2-а раза большего,однако в случае утечки на ванну и трубы водоснабжения мало не будет Вобщем, я все сделал... Просто обесточил схему датчика дифференциального тока и пустил провода напрямую через автомат. Кто видел УЗО22, примерно представляет, что слева сдвоенный автомат, справа схема слаботочного датчика с кнопкой "Тест". Сеть сверху входит в автомат, снизу фаза и нейтраль выходят из автомата и входят в правую часть УЗО (датчик). сверху датчика фаза и нейтраль идут на нагрузку. Я просто отключил нагрузку справа вверху и подключил ее вместо датчика на выход автомата (слева внизу). Все работает... Утечка, наверное, какая-то есть, но небольшая... Надеюсь через месяц-два все просохнет, тогда можно будет использовать штатное включение. Если соседи снова не зальют Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться