Andrey_L 0 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 · Жалоба Добрый день! Возник вот какой вопрос: если бит порта С сконфигурирован на выход и в него записана лог. 1 а на плате эта ножка подключена к земле - что должно прочитаться с регистра данных порта в этом бите - состояние вых. защелки или состояние пина? У меня читается состояние защелки, а по описанию вроде должно состояние пина читаться..... или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Добрый день! Возник вот какой вопрос: если бит порта С сконфигурирован на выход и в него записана лог. 1 а на плате эта ножка подключена к земле - что должно прочитаться с регистра данных порта в этом бите - состояние вых. защелки или состояние пина? У меня читается состояние защелки, а по описанию вроде должно состояние пина читаться..... или я ошибаюсь? Вроде да, должно читаться состояние пина. Вот например про Port A написано: Reading the port A data (PADAT) register returns the value of the signal, regardless of whether the signal is an input or output. Comparing written data with the data on the signal can detect output conflicts. Может кэш выключить для начала? И всякую оптимизацию в компиляторе заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться