DmitryDI 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба 1.Я установил плату PCI-1612BU. 2. установил джамперы 1,2 порт RS485 3,4 RS232 3. соединил разъемы 1 и 2 порта RS485 1 контакт у 1, 2 ко 2-му DB9 4. провел работу в Windows XP - все прекрасно работает - данные идут между 1 и 2 портом 5. запустил QNX 4.25 6. запустил свой драйвер (сам написал) - все прекрасно работает, но там у меня есть проблемки - тногда зависает PC из-за моего драйвера, поэтому решил использовать Ваш фирменный драйвер для QNX 4.25. 7.запустил ./Dev.seradv950 & - порты определились 8. отправляю в один порт ttyAP1 например, 5 байт 9. получаю в ttyAP2 только 1 байт 10. после того как закрываю портttyAP1 получаю в порт ttyAP2 остальные байты. 11. и так все время. На мой взгляд проблема в необходимости конфигурации драйвера или порта, но как это сделать ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться