Напряжение конденсатора

Доброго всем времени суток.

 

Есть прибор.

Его схема гальванически изолирована от корпуса.

По соображениям ESD и EMC как "+" так и "-" схемы подключены через

1000 пФ на корпус.

 

Вопросы:

Каким должно быть максимальное рабочее напряжение конд-ра?

Годится ли обычный SMD на 50В или нужно ставить особенный?

(Смущают цифры стат. разряда = 4кВ-8кВ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смотря какую электропрочность должна иметь изоляция между сетью и корпусом. Если 600 В, допустим, то предельно- допустимое напряжение конденсатора должно быть не менее 850 В без запаса, а лучше- 1,5 кВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго всем времени суток.

 

Есть прибор.

Его схема гальванически изолирована от корпуса.

По соображениям ESD и EMC как "+" так и "-" схемы подключены через

1000 пФ на корпус.

 

Вопросы:

Каким должно быть максимальное рабочее напряжение конд-ра?

Годится ли обычный SMD на 50В или нужно ставить особенный?

(Смущают цифры стат. разряда = 4кВ-8кВ)

 

А что за прибор? Который у каждого или у многих? А что меряет (делает?)

А как эти конденсаторы влияют на его показания (работу) ?

 

За долгие годы не видел конденсатора, убитого статикой.

 

Но видел много электроники, убитой конденсаторными сетевыми фильтрами, при плохом контакте заземляющего ножа (контакта) вилки (розетки).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прибор питается от постоянного тока 15-27В

Обычная цифровая электроника.

CAN-интерфейс.

 

Положим, что параллельно кондеру стоит 1МОм для выравнивания потенциалов.

Тогда разность потенциалов предлагаю исключить по предположению, что они будут выравниваться.

 

Для меня остается один вопрос:

Какая разность потенциалов появится на кондере при стат. разряде?

И, вообще, на какое напряжение обычно ставят кондеры? (в книжках сходу не нашел)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для меня остается один вопрос:

Какая разность потенциалов появится на кондере при стат. разряде?

И, вообще, на какое напряжение обычно ставят кондеры? (в книжках сходу не нашел)

Для сети 380 В испытательное напряжение 2.5 кВ. Но это не статическое напряжение.

Для проверки на чистую статику изделий, которых касается или может касаться человек, например пульты, светодиоды, клавиатура и т.д., 8 -15 кВ. Это столько может накопить электростатики человек зимой в сухом помещении и сухой обуви.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно в техзадании указывается максимально допустимое напряжение. 50 В однозначно не подойдет, если это не домашняя настольная прибамбасина. Обычно начинают с сотен вольт (от 600, например) и до... ТЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обычно в этих целях применяются что-то вроде таких кондеров http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_05/Y2_B81122.pdf

 

 

они кстате при пробое выгорают в обрыв, а не в кз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В таких цепях ставят специальную керамику. 275-500V AC.

Типично -2200пФ

В обозначении должно присутствовать class Y1 или Y2, если они соединяют цепи 220В и пользовательскую землю.

На самом конденсаторе испытательных клейм - некуда иголку воткнуть.

Если конденсаторы соединяют цепи 220V и заземление, то можно применять class Х2, в том числе пленочные, как советует sahka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В таких цепях ставят специальную керамику. 275-500V AC.

Типично -2200пФ

В обозначении должно присутствовать class Y1 или Y2, если они соединяют цепи 220В и пользовательскую землю.

На самом конденсаторе испытательных клейм - некуда иголку воткнуть.

Если конденсаторы соединяют цепи 220V и заземление, то можно применять class Х2, в том числе пленочные, как советует sahka

 

Пожалуйста, читайте внимательнее!

Прибор запитан от постоянного тока 15-27В!

 

А вы мне все время про 220 пишете :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...