управление редукторным двигателем на mega8

дело в том, что могут подключаться и другие приборы с таким управлением, например лдс.

а мотор Danfoss АМЕ 01, а ток и правда немного с запасом, реально 100мА.

rail tp rail тут посоветовали, я с таким дела раньше не имел. А питание меги - 5в.

У, так Вы пытаетесь систему отопления автоматизировать? Чем не устраивает существующие контроллеры систем отопления?

Вообще-то стандарт 0-10 V предполагает ток 1 мА:

Its simple nature makes it straight forward to understand, implement and diagnose while its low current (typically 1mA) means it can be run along relatively thin cables with little voltage drop.

Мне лень искать и убеждаться, что с 100 мА Вы неправы, очевидно, что это решение неинженерное.

Потому как, если речь идет о таких токах, то предполагается, что сам двигатель будет подключен к такому источнику, а тогда нужно решать вопрос защит.

И вообще, насколько я понимаю, это серво-привод.

Но тема потеряла всякую связь с AVR.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нашел полезную схему http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html

Кто нибудь видел анологичную для 0-10в ?

Вам просто нужно умножить напряжение на 2, это можно сделать с помощю ОУ, но можете и не мечтать что с помощю ШИМ-а получите предельные значения напряжений (0 В и 5 В).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...