Перейти к содержанию
    

Автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей по СП 484.1311500.2020 на 1-ом этаже здания школы, выполненная в Model Studio CS ОПС

Программный комплекс Model Studio CS ОПС позволяет пользователю произвести автоматическую расстановку точечных пожарных извещателей с учетом требований нового СП 484.1311500.2020. Этот функционал значительно ускоряет процесс размещения оборудования при моделировании раздела ОПС и, как следствие, сокращает общие сроки разработки проекта.

 

800x600-ops.thumb.jpg.11b153ec0c760891d53435c3226099ac.jpg

 

Принципы автоматической расстановки пожарных извещателей в Model Studio CS ОПС

 

Одной из основных возможностей Model Studio CS ОПС является автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей. Алгоритм расстановки осуществляется в соответствии с требованиями нового СП 484.1311500.2020, который с 1 марта 2021 года сменил СП 5.13130.2009.

В соответствии с новым регламентом, зона контроля пожарных извещателей определена в виде круга, радиус которого зависит от типа извещателя и высоты контролируемого им помещения. Теперь для точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей в таблицах (п. 6.6.15, п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020) указаны только значения радиусов зон контроля для помещений различной высоты (рис. 1, 2).

 

2019235125_1845A1.thumb.JPG.d56c06851b6eec958fcb262c1d63fd0a.JPG

Рис. 1. Таблица значений радиусов зон контроля тепловых точечных ИП в зависимости от высоты контролируемого помещения

 

2073368379_26E821.thumb.JPG.4c41bf1465330a95f706ba71c99e694b.JPG

Рис. 2. Таблица значений радиусов зон контроля дымовых точечных ИП в зависимости от высоты контролируемого помещения

 

Исходя из величин радиусов, программа Model Studio CS ОПС позволяет рассчитать максимальное расстояние между извещателями в решетке, а также расстояние от стены до извещателя. Выбор типа решетки расстановки (квадратная, треугольная) также доступен пользователю. Пример расстановки дымовых извещателей по квадратной решетке с учетом всех рассчитанных параметров приведен на рис. 3.

 

1631410580_.3..thumb.jpg.c22f7c5fb56f4fd4751e2243d99ad717.jpg

Рис. 3. Расстановка дымовых извещателей по квадратной решетке

 

Помимо этого, в СП 484.1311500.2020 определены три алгоритма принятия решения о пожаре в заданной зоне контроля пожарной сигнализации: «А», «В» и «С». При реализации алгоритмов принятия решения о пожаре «А» и «В» каждая точка помещения (площади) должна контролироваться не менее чем одним адресным пожарным извещателем или не менее чем двумя безадресными пожарными извещателями (п. 6.6.1). При реализации алгоритма «С» каждая точка помещения (площади) должна контролироваться минимум двумя пожарными извещателями (адресными и безадресными) (п. 6.6.2).

Исходя из этих требований регламента, на основании выбранного пользователем алгоритма и значения параметра «Адресность» извещателя (безадресный, адресный, адресно-аналоговый) программа определяет количество извещателей, контролирующих каждую точку помещения. Например, в случае установки безадресных извещателей в зону ОПС с алгоритмом принятия решения о пожаре «А» программа продублирует извещатели, то есть установит два извещателя рядом друг с другом, вдоль оси Х (рис. 4).

 

2021461175_4EE8B1.thumb.JPG.040d3db0854d14e5a957ad1b0566fb56.JPG

Рис. 4. Установка извещателей с учетом алгоритма принятия решения о пожаре и параметра «Адресность»

 

Таким образом, основными параметрами, влияющими на автоматическую расстановку точечных пожарных извещателей в Model Studio CS ОПС, являются:

  • тип извещателя (дымовой, тепловой);
  • высота зоны ОПС, контролируемой извещателем;
  • тип решетки расстановки (квадратная, треугольная);
  • алгоритм принятия решения о пожаре для зоны ОПС;
  • адресность извещателя.

 

Читать полный текст статьи>>,

где в качестве примера рассмотрена автоматическая расстановка пожарных извещателей в помещениях 1-ого этажа здания школы.

 

Алгоритм автоматической расстановки пожарных извещателей здесь выглядит следующим образом:

  • подготовка к созданию зон ОПС;
  • построение зон ОПС по контурам помещений или вручную;
  • автоматическая расстановка пожарных извещателей в созданных зонах ОПС.
Изменено пользователем Paola Shar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...