sunjob 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба ATmeg328 datasheet Quote 5.2.8. AREF AREF is the analog reference pin for the A/D Converter. 5.2.9. ADC[7:6] (TQFP and VFQFN Package Only) In the TQFP and VFQFN package, ADC[7:6] serve as analog inputs to the A/D converter. These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels. внутренних подтяжек, судя по дш - нет как правильно поступить с неиспользуемыми этими пинами (AREF & ADC)? предполагаю, что можно все заземлить, а как правильно в рамках "AVR-архитектуры"? спасибо p.s. в догонку аналогично, что делать с пинами ISP-разьема (они используются только для программирования, в схеме не участвуют) Изменено 26 декабря, 2019 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба ADC 6&7 заземлить (и, на всякий случай, имейте в виду, что вышел 328PB, у которого эти ноги стали полноправными I/O). ADC вообще не используется ? Тогда, наверное, AREF заземлить, хотя можно и с питанием, лишь бы внутри не переключить нештатно. ISP - оставить в воздухе, программировать на выход, выставить "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Если не используется внутренний АЦП, то правильно: AREF никуда не подключать. Считайте этот вывод выходом внутренней опоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба А вот аналоговое питание надо подавать всегда. От него, кроме очевидных АЦП, компараторов и опоры еще питаетсчя порт C и схема BOR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Quote А вот аналоговое питание дак мым-жешь не спорим, о нЁм речь не идет Quote Считайте этот вывод выходом внутренней опоры согласен, но только тогда, когда "он соотв. сконфигурирован" а когда нет, то болтается в воздухе? (могу ошибаться, надо проверить на железе, когда доберусь) то в таком случае, было-бы неплохо хотябы через резистор его на землю посадить... (имхо) спасиб Изменено 26 декабря, 2019 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, sunjob сказал: только тогда, когда "он соотв. сконфигурирован" Вывод AREF железно "прибит", он не конфигурируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба ну да, скажете ... :о) еще как конфигуриться... (лет цать назат делал на манадрине паляйну станцию, так вот помню, что пришлось "курить даташит" что-бы настроить AREF, там можно было даже коротнуть с внешним ИОН-ом, неверной настройкой...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба На AREF будет либо AVCC, либо 1.1В. Если об этом Вы говорите "конфигурировать", то да, он конфигурируется. Замыкать напряжение на землю (пусть и через резистор) - не лучшее решение. Оставьте его неподключенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба ну я об этой конфигурации и говорю, разве это не так очевидно :о))) но по умолчанию на нем ничего нет (т.е. 0В) :о) могу ошибаться, но это ск. всего так :о))) уточню позже, как доберутся руки до железки ... даташит / струтктура пина кто подскажет, что за "хрень" в виде "двойного вентиля", как. функцию выполняет?! (понятно, что "то-что надо", хотелось бы более осмысленного понимания) ... Изменено 27 декабря, 2019 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба !!! UPDATE!!! this is Transmission Gate Изменено 28 декабря, 2019 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться