Михась 2 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Необходимо управлять ПЧ по аналоговому задатчику 0-10В. Сталкивались вы что у ПЧ был неизолированный вход 0-10В от цифровой управляющей схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба А причём тут цифровая управляющая схема, если нужен аналоговый задатчик? А вообще сталкивались, конечно. Вот, взять хоть FR-S500 от Мицубиси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Притом, что надо однозначно знать что аналоговый вход ПЧ плавающий. Мне надо сказать заказчику что есть случаи когда аналоговые входы ПЧ неизолированные и нам надо иметь изолированный ЦАП, т.к. наша управляющая схема имеет GND с заземлением на PE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Секунду. Вы хотите сказать, что может попасться ПЧ, у которого вход управления не отвязан от сети? Я сразу-то и не понял, что имелось в виду. Очень сомневаюсь. Хотя, если какой-то гаражный самопал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, Herz said: Секунду. Вы хотите сказать, что может попасться ПЧ, у которого вход управления не отвязан от сети? Я сразу-то и не понял, что имелось в виду. Очень сомневаюсь. Хотя, если какой-то гаражный самопал... Не встречал частотников у которых аналоговый вход был бы изолирован от земли. Земля аналогового входа строго соединена с землей на корпусе частотника. Изолируют дискретный выходы да и то не все. Другое дело что частотники делаются из двух плат. Одна обслуживает сигнальные входы-выходы, другая управляет драйверами и вот они всегда изолированы друг от друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться