rastep 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Есть АЦП - Микросхема К1113 ПВ1 ( в составе блока телемеханики ) К ней раньше подключали датчики тока типа Е 842/1 ( с диапазоном выходного сигнала 0-5 мА ) а есть ли к этой АЦП возможность подключить датчики типа Е 854/2 ЭС ( но с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА ) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Есть АЦП - Микросхема К1113 ПВ1 ( в составе блока телемеханики ) К ней раньше подключали датчики тока типа Е 842/1 ( с диапазоном выходного сигнала 0-5 мА ) а есть ли к этой АЦП возможность подключить датчики типа Е 854/2 ЭС ( но с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА ) ? Подключить-то можно, уменьшив в 4 раза сопротивление токосъемного резистора. Но при этом потеряется пятая часть диапазона измерений с соответствующим искажением показаний. Проще встроить в тракт измерения преобразователь из 4-20 мА в 0-5 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться