Nicolai326 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Есть лабораторный блок питания Agilent №8742. Питается трехфазным током 50Гц, 380В. Проблема в следующем: колодка на задней панели для подключения сети содержит 4 клеммы: L1, L2, L3 и GND(обозначен как знак заземления в кружочке). Клемма GND гальванически связана с корпусом прибора(проверял омметром). А у меня в наличии трехфазная розетка пятипроводная: L1, L2, L3, N и PE. Может я туплю но не могу сообразить, какой вывод розетки (N или PE) подключать к клемме GND блока питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) · Жалоба Разобрался. К N-выводу розетки надо подключаться. Изменено 29 января, 2014 пользователем Nicolai326 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться