Перейти к содержанию
    

Сигнал от датчика влажности на 100 м

Мегу я выбрал в качестве слейва, что бы ее АЦП измерять данные с датчика влажности.

 

Датчик влажности примерно 150 рн.

Датчик температуры DS18B20 = 10 грн.

 

DS2438 - АЦП для датчика влажности + термометр = 30 грн.

 

Планирую гнать по линии 9 Вольт.И преобразовывать на месте в 5 для МК и датчика влажности.Или лучше сразу подавать 5 Вольт.На 100 метрах оно ведь просядет наверно?

 

Мега8 = 10 грн.

Кварц на 11.0592 MHz = 3 грн.

Пара конденсаторов для кварца = 1 грн.

78L05 = 1.5 грн

Драйвер RS-485: MAX13486EESA+ http://kosmodrom.com.ua/data/MAX13485E-MAX13486E.pdf = 5грн.

Ну и монтаж соответственно и печатная плата под это дело.

 

Получается где то под 30 грн. блок этот маленький с мегой + DS18B20 =10 грн.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо измерять температуру и влажность в 30 точках.Итого 30 датчиков влажности и 30 датчиков температуры.Потом это все вырисовывать на компьютере.От центра,грубо говоря расходится 30 витых пар в разные центры, образовывая некую звезду.
Ну вот уже более понятна задача. Раз в 30-и точках по два параметра нужно измерять, то имеет смысл объединить оба датчика в один измеритель. Теперь можно рассмотреть плюсы и минусы токовой петли и цифрового интерфейса.

Токовая петля.

Оба датчика и преобразователи в токовую петлю аналоговые. Схемотехника их может быть схожей. Отличатся будут масштабированием. Для питания не нужно отдельных проводов, но на каждый датчик нужна своя витая пара, т.е. две витые пары на устройство/точку измерения. Это не составляет проблемы при использовании UTP-кабелей, в которых до 4-х витых пар бывает. Плюсы - все блоки измерителей будут взаимозаменяемыми и количество их можно наращивать. При выходе из строя любого блока измерения или линии связи до него это не повлияет на работоспособность остальных. Это плюс. Для подключения нужна клеммная колодка на 60 контактов или 30 шт. RG-45 для подключения 30-и блоков измерения. Это вроде как минус. Еще минус - для получения результатов измерений и передачи их в компьютер нужен какой-либо измеритель токов с 60-ю входами, либо с мультиплексором на 60 аналоговых сигналов. Ну и МК, который будет, управлять этим мультиплексором, измерять и передавать результаты через выход типа RS232 или RS485 или USB на компьютер

Цифровой интерфейс.

Схема аналогово-цифровая. Выход - RS485. Но для цифрового интерфейса нужна будет гальваническая изоляция от схемы измерения. Для питания нужна отельная пара проводов, т.е. те же две витые пары на устройство/точку измерения, что и в предыдущем случае. Т.е. в количестве проводов экономии нет. Кроме того, соединение "звезда" не подходит для RS485. Нужно будет "звезду" распрямить в линию и опять это делать в сопрягающем устройстве. Т.е. те же 60 контактов клеммников или 30 шт. RG-45. Притом на концах линии нужно будет ставить терминаторы. Плюсы - можно обойтись без дополнительного преобразователя, только лишь конвертером RS485-RS232 или RS485-USB или PCI-платой с RS485. Минусы - при повреждении любой из линий связи пропадает связь с частью измерителей (если обрыв) или нарушается работа всей сети датчиков (если к.з.). Блоки измерителей будут адресными, поэтому при замене нужно это учитывать. К тому же для увеличения кол-ва точек измерения придется ставить репитер RS485, либо организовывать еще одну сеть датчиков. Потому, что для стандартных трансиверов RS485 допускается только 32 узла (node). Это тоже минус.

Как именно сделать каждый блок измерения двух параметров и как реализовать связь с ним выбирать конечно же вам самому. Посчитайте плюсы и минусы каждой из реализаций.

Вдогонку. 9В для питания маловато будет. Закладывайте как в типовом промышленном оборудовании - 12В или 24В. Ну и в расчете стоимости вы опять забыли про гальваническую изоляцию драйвера RS485.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Небольшое дополнение: нек. время назад я разрабатывал преобразователи переменного тока для МинАтома. Устанавливаются в силовых шкафах, где токи через их шины до 1000 А. Соответственно и помехи. Проработка этого вопроса совместно с Заказчиком дала на первый взгляд парадоксальный ответ- с т.з. помехоустойчивости и скорости выгоднее оказался гальваноизолированный аналоговый выход 0- 10 В или 4- 20 мА. Таким образом приборы и были сделаны. Работают уже более 3-х лет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Имхо: в этом случае RS-485 удобнее. Если не слишком часто мерять - 30 адресов как-никак, и наверняка захотят что-то ещё в будущем добавить.

Слейвами не обязательно меги8 ставить, они избыточны по всем параметрам, вкл. цену.

Скажите, вы не дулмали о CAN?

http://www.itt-ltd.com/reference/ref_can.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите, вы не дулмали о CAN?

 

Цифровые интерфейсы дело хороше,но их(меги и иже с ними) ещё и программировать надо,а если датчики разнотипные ,а оно походу так и есть,стоят в разных температурных условиях.Возможно проще поставить что нибуть типа ХТR117 и собирать всё в одном месте хорошим внешним ацп в связке с самой дешёвой "мегой"

А ток 4-20ма оцифровывается на резисторе,а преобразователи ток напряжение по моему это перебор-для лентяев!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жалко что RS-485 нельзя звездой организовать. А с чем это связано? Все приемники измерительных блоков будут соединены между собой.

 

Еще у меня есть мысль использовать 1-wire DS2438 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если поставить репитеры.

 

Посмотрел в интернете и кажется это связано с отражениями в линиях.

Изменено пользователем snayperAlfa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жалко что RS-485 нельзя звездой организовать. А с чем это связано? Все приемники измерительных блоков будут соединены между собой.
Это связано с (волновым) согласованием линии связи. Но если вы используете кабель с 4-мя витыми парами, то выход есть. Линия связи к каждой точке измерения должна подходить по двум парам проводов. Эти пары должны соединяться на входах трансиверов RS485. На другой стороне кабеля в центре звезды пары соединяются последовательно с соседними пароми других измерителей. В результате визуально это выглядит звездой, а в реальности одна линия вот так.

                                 |
      ╔=================================терминальный резистор+RS485 (PC)
node1=╣                          |
      ╚=============================╗
                                 |  ║
                                 |  ║
      ╔=============================╝
node2=╣                          |
      ╚=============================╗
                                 |  ║
                                 |  ║
      ╔=============================╝
node3=╣                          |
      ╚=============================╗
                                 | терминальный резистор

По двум оставшимся в кабеле витым парам можно подать питание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такой вопрос , а для каких сигналов разумно токовую петлю использовать , например есть смысл через неё передавать звук чтобы от помех защитить ? ...речь конечно об аналоговой токовой петле идёт .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если напряжение с него гнать по витой паре метров, эдак на 100. Не исказится ли слишком сигнал?
если рядом нет очень сильных наводок, то нет. делал датчики температуры+влажности out0012.th.jpg на HIH3610/4000, TMP36/DS18B20 и Меге16, подключал экранированным 4х и 6ти-жильным проводом для систем видеонаблюдения, длина до 50м. сам HIH нужно нагрузить резистором 50..100КОм на землю, последовательно - 10К для защиты выхода, на приемной стороне - фильтрующие конденсаторы 0,1..1 мкФ.
Изменено пользователем ukpyr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...