master74_ 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Охота сварганить девайс для контроля уходящиг газов котла. На каталитических ячейках неинтересно. Оптический газоанализатор - это вещь. Поделитесь мыслями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Охота сварганить девайс для контроля уходящиг газов котла. На каталитических ячейках неинтересно. Оптический газоанализатор - это вещь. Поделитесь мыслями. Стоимость представляете ? И неполярные газы (02) оптическим методом некомильфо измерять. С остальными нету проблем при наличии денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
master74_ 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Я так понимаю есть два варианта. 1. Свеить через среду. Принять луч на призму. По радуге установить фотодатчики. 2. Свеить через среду. Принять луч на фотодатчики через светофильтры. Вроде все понято. Кто-то реально эксперементировал? У кого есть теории кратко и втему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Я так понимаю есть два варианта. 1. Свеить через среду. Принять луч на призму. По радуге установить фотодатчики. 2. Свеить через среду. Принять луч на фотодатчики через светофильтры. Вроде все понято. Кто-то реально эксперементировал? У кого есть теории кратко и втему? Мда, дорогой товарищ.... :07: Так конечно можно, но вместо фотодатчиков понадобится пироприемник, а в качестве призмы - фурье-спектрометр. Потому что линии и полосы поглощения, в которых можно измерять концентрацию таким "дубовым" методом, лежат между 4 и 12 мкм. Написаны, я думаю, тысячи книг и десятки тысяч статей. Только в котельной, боюсь не пойдет - не любит прибор вибраций, требует поддува чистым азотом или сухим воздухом, да и обойдется, думаю, тысяч в 40 евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rimpocha 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Лабораторная работа 3-го курса :) http://plasma.karelia.ru/~ekostq/PUBLIC/fs/index_2.html Без DSP не обойдетесь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tymrx 0 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 · Жалоба пироприемник понадобится тогда, когда будете работать в ИК диапазоне. Сразу могу сказать что много мороки будет со светофильтрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
master74_ 0 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 · Жалоба Народ, чтото не о том гутарим. Знаю народ в НИ Чтото давно не сложное сварганил и тулит в массы. Все генеальное просто. Главное поймать ХОТТАБЫЧА за бороду. Я тоже на 8-ми меговатном водогрее заворожил контроль соотношение газ-воздух, при плавном регулирование, на горелке Westhaupt, только на 3-ем литре "оболонь мицне". В универе так мозги промыли, что разучился думать нестондартно. А мы что бамбуки????????????????????????????????????????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба www.optico.ru www.rmtltd.ru CO2 & HC угарный от углекислого отличить сложно а бурый газ - в видимом поглощает с кислородом воюют, например, полупроводниковыми лазерами но как бороться с сажей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Вам зачем мерять все?Для регулирования соотношения топливо-воздух необходимо измерять концентрацию кислорода в отходящих газах.На все остальное можете смело плюнуть слюной(можно 2 раза) или 3 если душа просит.Даже если не хотите регулирования все равно достаточно кислорода,ибо концентрация сего газа однозначно и безвариантно указывает на правильность соотношения топливо воздух.А кислород в отходящих газах прекрасно меряется газоанализатором с ячейкой из двуокиси циркония. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Вам зачем мерять все?Для регулирования соотношения топливо-воздух необходимо измерять концентрацию кислорода в отходящих газах.На все остальное можете смело плюнуть слюной(можно 2 раза) или 3 если душа просит.Даже если не хотите регулирования все равно достаточно кислорода,ибо концентрация сего газа однозначно и безвариантно указывает на правильность соотношения топливо воздух.А кислород в отходящих газах прекрасно меряется газоанализатором с ячейкой из двуокиси циркония. Совершенно верно. А если для чего-нибудь нужно знать точно, сколько и чего в газе есть самопальные приборы или даже вышеупомянутые датчики из-за низкой селективности не годятся. Нужны достаточно дорогие системы или с лазерами, или на основе фурье-спектрометра. Ну или хроматографы, если достаточно контролировать время от времени. Цена проекта - 4-5 нулей в евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба датчик кислорода - в каждом автомобильном ларьке: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%...%BE%D0%BD%D0%B4 а файлы про оптические методы с лазерами 111.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Кислород всё равно лучше измерять электрохимией, можно прикупить там: http://www.oxonsens.com/index_ru.php 4-х канальные пироэлектрические ИК-фотоприёмники с интегрированными ИК-фильтрами можно глянуть там http://www.infratec.de/index.php?id=57&L=0 там есть на любой вкус. Правда всё это дорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба берёте излучатель http://www.patinor.msk.ru/ire.html берёте фотодиод http://www.mirdog.spb.ru/products.htm и "cварганьте" ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба http://www.eoc-inc.com/infrared_ir_pulsable_sources.htm Очень похожие излучатели.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба http://www.eoc-inc.com/infrared_ir_pulsable_sources.htm Очень похожие излучатели.... Да уж... Как всё отечественное, не имеющее аналогов... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться