DeNisКа 0 September 18, 2007 Posted September 18, 2007 · Report post Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение... Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток) И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 September 18, 2007 Posted September 18, 2007 · Report post Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение... Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток) И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба У трансформатора напряжения - низкое выходное сопротивление, у трансформатора тока - высокое выходное сопротивление. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stanislav 0 September 18, 2007 Posted September 18, 2007 · Report post Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения???При любых. :) В трансформаторе тока и напряжения происходят одни и те же процессы. Отличается ТТ от ТН лишь включением. ...Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом?Можно. Сопротивление шунта ТТ нужно выбирать в зависимости от самой нижней частоты спектра измеряемого тока и индуктивности вторичной обмотки. В целом, должно выполняться соотношение: L/R > 1/(2*pi*Fн), где R=Rш+Rо - сумма активных сопротивлений шунта и обмотки, L - индуктивность вторички, Fн - нижняя частота спектра (напр., 50 Гц :) ). я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток). 20А/2500=8 мА - ток во вторичной цепи. На 100 Ом будет 0,8В - вполне приличная величина. И ещё. В измеряемую цепь такой транс с шунтом 100 Ом будет вносить активное сопротивление... 32мкОм. :) ...И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасибаМожно. Только потери могут быть немного бОльшими (хотя, даже это не факт). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 September 18, 2007 Posted September 18, 2007 · Report post Добавлю. Для трансформатора напряжения - нагрузка д.б. >> выходного сопротивления, а для трансформатора тока - нагрузка д.б. << выходного сопротивления. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
E1962 0 September 18, 2007 Posted September 18, 2007 · Report post Добавлю. Для трансформатора напряжения - нагрузка д.б. >> выходного сопротивления, а для трансформатора тока - нагрузка д.б. << выходного сопротивления. Откуда вы это взяли?Предположим для напряжения нагрузка = вых сопротивлению и что случиться?Абсолютно ничего. Про 200ГЦ если железо действительно одно,то ничего плохого не произойдет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Designer56 1 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post В дополнение: падение напряжения на вторичной обмотке и нагрузке ТТ является причиной возникновения индукции в сердечнике. Если неправильно расчитаны параметры сердечника, легко можно получить значения индукции, близкие к индукции насыщения материала или даже равные ей. При этом, естественно, индуктивность вторичной обмотки резко падает, и ток на выходе замыкается через неё преимущественно, а не через нагрузку. И, естественно, характеристика искажается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Откуда вы это взяли?Предположим для напряжения нагрузка = вых сопротивлению и что случиться?Абсолютно ничего. Про 200ГЦ если железо действительно одно,то ничего плохого не произойдет. Имеется ввиду, что для измерительных целей: для трансформатора тока КЗ вторичной обмотки - это идеальный режим работы, а для трансформатора напряжения - ХХ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Designer56 1 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Имеется ввиду, что для измерительных целей: для трансформатора тока КЗ вторичной обмотки - это идеальный режим работы, а для трансформатора напряжения - ХХ. Вообще для ТТ идеальный режим- сумма сопротивлений нагрузки и обмотки равна нулю. Для измерительного ТТ- в особенности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stanislav 0 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post В дополнение: падение напряжения на вторичной обмотке и нагрузке ТТ является причиной возникновения индукции в сердечнике...Ох, убили наповал. :( Причиной возникновения индукции является ток первичной обмотки. О котором мы можем судить, измерив напряжение на шунте (то бишь, ток) вторички. ...Если неправильно расчитаны параметры сердечника, легко можно получить значения индукции, близкие к индукции насыщения материала или даже равные ей. При этом, естественно, индуктивность вторичной обмотки резко падает, и ток на выходе замыкается через неё преимущественно, а не через нагрузку. И, естественно, характеристика искажается.Вообще-то, требования к сердечнику в ТТ существенно снижаются, по причине того, что магнитный поток, создаваемый в сердечнике первичкой, в значительной степени компенсируется магнитным потоком вторички. Но в целом, конечно, этот фактор тоже нужно учитывать при проектировании миниатюрных ТТ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tyro 0 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Вообще для ТТ идеальный режим- сумма сопротивлений нагрузки и обмотки равна нулю. Для измерительного ТТ- в особенности. :bb-offtopic: Вообще для любого трансформатора идеальный режим - когда активная состовляющая сопротивления каждой обмотки равна нулю. :bb-offtopic: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DeNisКа 0 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Тоесть при большом сопротивлении КОм например 5 просто не будет линейности , я правильно понял? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Вообще для ТТ идеальный режим- сумма сопротивлений нагрузки и обмотки равна нулю. Для измерительного ТТ- в особенности. Если Вы меня так поняли, я буду лучше молчать. Вообще для ТТ идеальный режим- сумма сопротивлений нагрузки и обмотки равна нулю. Для измерительного ТТ- в особенности. Вспомните закон Ома. Не искажайте мои слова. Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Тоесть при большом сопротивлении КОм например 5 просто не будет линейности , я правильно понял? Трансфоматоры тока повышающие (количество витков в первичке намного больше, чем во вторичке. На хх ТТ при большом первичном токе выдаст киловольты - произойдет пробой и т.д. Сравнивайте с сопротивлением обмотки свою нагрузку, а не гадайте на кофейной гуще. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stanislav 0 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Вообще для любого трансформатора идеальный режим - когда активная состовляющая сопротивления каждой обмотки равна нулю.И ещё сцепление магнитных потоков витков - идеальное. Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Тоесть при большом сопротивлении КОм например 5 просто не будет линейности , я правильно понял?Чтобы ответить на этот вопрос, параметры сердечника и нижнюю частоту спектра тока знать надо. Трансфоматоры тока повышающие (количество витков в первичке намного больше, чем во вторичке. На хх ТТ при большом первичном токе выдаст киловольты - произойдет пробой и т.д. Вовсе не обязательно. Индуктивность первичной обмотки - конечная, и весьма малая величина; именно она на ХХ и будет определять падение напряжения на первичке (а значит, и напряжение на выводах вторички). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Вовсе не обязательно. Индуктивность первичной обмотки - конечная, и весьма малая величина; именно она на ХХ и будет определять падение напряжения на первичке (а значит, и напряжение на выводах вторички). Давайте возьмем реальный ТТ : 600/5. Это бублик диаметром где-то 150 мм, через который проходит шина. При 600 А первички вторичный ток 5 А при КЗ вторички. Во вторичке 120 витков. Сопротивление вторички на память где-то 200 Ом. Сколько напряжение на хх. Правильно 200*5=1000 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexNIK 0 September 19, 2007 Posted September 19, 2007 · Report post Посмотрите этот Datashrrt. Может быть, будет полезноAS_07_03.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...