Сергей Т 0 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Добрый день! Задача для питания: Нужно по 2х жильному кабелю с сечением 0,35 мм2. Передать питание 500 Вт на аэростат на высоту 1000 м. С земли ограничений по массе нет. Входящий ток 220 В 50 Гц. На верху минимальный вес. Варианты: высокочастотный преобразователь, поднятие напряжение на наземной части. На верху нужно 12 и 24 Вольт прямого тока. Требуется разработка с предложением на утверждение и изготовление 2х комплектов. Контакт s.truhin@poli.ru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 31 минуту назад, Сергей Т сказал: Нужно по 2х жильному кабелю с сечением 0,35 мм2. Передать питание 500 Вт на аэростат на высоту 1000 м. Что за кабель и какое максимальное напряжение он выдержит? Даже по грубым прикидкам при КПД хотя бы 90% нужно раза в четыре значение напряжения поднимать перед тем, как его в кабель подавать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Т 0 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Рассчитываем, что кабель выдержит напряжение в 1000 В. Трансформатор понижающий с 1000 В на 24 В на высоте 1000 м нам предлагают весом в 9 кг. Для нас это много, ищем другие варианты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Только что, Сергей Т сказал: Трансформатор понижающий с 1000 В на 24 В на высоте 1000 м нам предлагают весом в 9 кг. Для нас это много, ищем другие варианты. А если взять понижающий трансформатор до тех же 220В и применить типовой AC/DC 500Вт 220В->24В? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post а не проще загнать напрямую 220 В 50 Гц по этому кабелю (2 Ампера провод 0,35 с хорошим обдувом выдержит без проблем), а на верху поставить преобразователь в нужные 24 В и 12 В? Кстати, гальваническая развязка там разве нужна? Если нет, то и buck преобразователь может быть с КПД по-лучше и массой по-легче. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 8 минут назад, novikovfb сказал: 2 Ампера провод 0,35 с хорошим обдувом выдержит без проблем Провод сечением 0,35мм2 длиной 2км имеет сопротивление порядка 100Ом. Сами посчитаете, какая мощность на нем упадет при токе 2,27А? 😉 Спойлер подсказываю - вся! 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baumanets 11 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Чудес не бывает. Либо увеличиваем сечение. Либо поднимаем напряжение, что потребует изоляции. Либо поднимаем напряжение и разносим проводники в пространстве. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 35 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Buck 2400V BUCK best HV Novel_HighVoltage_ECCEUSA_Kasper_01.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 35 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 1 час назад, rezident сказал: Провод сечением 0,35мм2 длиной 2км имеет сопротивление порядка 100Ом. Сами посчитаете, какая мощность на нем упадет при токе 2,27А? 😉 Скрыть контент подсказываю - вся! Внизу мощность и напряжение не ограничены, но в тепловизор кабель будет заметен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Т 0 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post То что в тепловизор кабель будет заметен непринципиально. Главное малый вес "решения" на высоте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sclv 7 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Что-то из Жюля-Верна, Франкенштейна и Катастрофы Гинднбурга. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 33 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 38 минут назад, Сергей Т сказал: Главное малый вес "решения" на высоте. Посмотрите в сторону выпускаемого оборудования на 400 Гц. Трансформатор на 500 Вт, например, по весу не сильно увеличит ваши имеющиеся 28 кГ веса кабеля. Зато оборудование уж точно будет отработанное по надёжности. И время на разработку системы это вам сильно сэкономит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 23 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Извиняюсь за тупой вопрос... А кабель медный? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 (edited) · Report post 5 hours ago, Сергей Т said: На верху нужно 12 и 24 Вольт прямого тока Можно уточнить нагрузку по каждому каналу? Есть возможность разбить каждый из каналов 12В и 24В на несколько субканалов? Edited October 21, 2025 by tonyk_av Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 107 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 1 hour ago, pokos said: Извиняюсь за тупой вопрос... А кабель медный? мне вот что-то кажется что по отношению плотности к проводимости врядли медь будет лучше алюминия, если задача вес проводов минимизировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...