Diko 0 November 6, 2024 Posted November 6, 2024 · Report post Здравствуйте. Столкнулся со следующе проблемой: Для измерения сопротивления изоляции используем АКИП8606/1 и АКИП8606/2. Возникла проблема с измерением сопротивления изоляции относительно короткого отрезка кабеля ( примерно 30-150м). Измеренное сопротивление АКИП соответствует 1,6ГОм. Если измерять сопротивление этого же отрезка кабеля другим прибором, то сопротивление составляет >200 ГОм. В то же время если в этому отрезку кабеля подключить ещё один отрезок такого же кабеля примерно 100 метров, то сопротивление отображается в области 100-150 ГОм. Не могу найти логичного объяснения получаемым результатам. Прошу подсказать с чем может быть связано такое поведение мегаометра. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 November 6, 2024 Posted November 6, 2024 · Report post 3 часа назад, Diko сказал: Если измерять сопротивление этого же отрезка кабеля другим прибором, то сопротивление составляет >200 ГОм. В то же время если в этому отрезку кабеля подключить ещё один отрезок такого же кабеля примерно 100 метров, то сопротивление отображается в области 100-150 ГОм. Ну было 200Гом подключили в параллель другое сопротивление стало меньше. Вроде с теорией бъётся. Цитата Измеренное сопротивление АКИП соответствует 1,6ГОм. Вот тут уже можент быть куча вариантов почему он меряет меньше. 1. Другое измерительное напряжение. 2. Плохие провода 3. Погрешность прибора одного или второго 4. .... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diko 0 December 10, 2024 Posted December 10, 2024 · Report post On 11/6/2024 at 6:01 PM, MegaVolt said: Ну было 200Гом подключили в параллель другое сопротивление стало меньше. Вроде с теорией бъётся. Вот тут уже можент быть куча вариантов почему он меряет меньше. 1. Другое измерительное напряжение. 2. Плохие провода 3. Погрешность прибора одного или второго 4. .... Исследования показали, что это особенность работы конкретного мегомметра 😞 Есть имеется емкость кабеля порядка 10нФ, он уходит в странное состояние и отображает сопротивление 1,6ГОм. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 December 10, 2024 Posted December 10, 2024 · Report post 2 часа назад, Diko сказал: Исследования показали, что это особенность работы конкретного мегомметра 😞 Есть имеется емкость кабеля порядка 10нФ, он уходит в странное состояние и отображает сопротивление 1,6ГОм. Сюрприз... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlDed 0 December 14, 2024 Posted December 14, 2024 · Report post On 12/10/2024 at 1:37 PM, MegaVolt said: Сюрприз... читаем назначение в РЭ и ограничения по использованию Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...