attaboy 0 May 20, 2021 Posted May 20, 2021 · Report post ПЛИС - Kintex US. Для активации отключения ПЛИС при перегреве я использую команду в файле констрейнов: set_property BITSTREAM.CONFIG.OVERTEMPSHUTDOWN ENABLE [current_design] Подскажите, есть ли подобная команда для установки температуры отключения? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexadmin 2 May 21, 2021 Posted May 21, 2021 · Report post Видимо нет, только руками программировать System Monitor (UG580, раздел Over Temperature Automatic Shutdown) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
attaboy 0 May 21, 2021 Posted May 21, 2021 · Report post Эх, жаль. Непонятно, зачем они тогда эту настройку вынесли в констрейны. По умолчанию температура отключения - 125 С, многовато. То есть фактически для нормального использования монитора все равно его нужно вручную программировать. Но тогда можно там и OVERTEMPSHUTDOWN активировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...