ADOWWW 1 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
velkarn 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post косой мост обратноход? это как? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 13 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход..... где схема? Мне кажется у тут уже приводил модель зарядника емкостей на косом, посмотрите в истории постов. кроме того кое- что есть тут http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=110 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ADOWWW 1 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Схему вечером загружу, я на работе сейчас, а мастерю дома )) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlas 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 (edited) · Report post Косой мост, обратноход...при питании от 60В постоянки....практически сразу пробиваются ключевые транзисторы Не видя схемы, даже не берусь судить, как Вам это удалось? Проверьте сигнал на CS (опять же, не видя схемы). Edited December 8, 2015 by Vlas Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
raptor 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post косой мост обратноход? это как? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ydaloj 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post какой смысл делать косой обратноход? Выброс обратного хода, тот самый, полезный, который сливается в нагрузку, вместо этого выдавливается назад в источник питания. бестолковый круговорот энергии в первичном контуре. а вы ждёте почти три киловатта в нагрузке. Это транзисторам двойную работу делать надо - накачать в трансформатор то, что будет слито назад, и то, что будет слито на выход. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ADOWWW 1 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Да схема то в принципе совершенно обыкновенная. И конденсатор нормально заряжает. Я кстати пробовал и как прямоход включать, только зазор убрал. Ну и дроссель не ставил, поскольку мне главное конденсатор зарядить и порционность меня не пугает. Работает, только звона больше. Потому пока оставил обратноходом. А узкие импульсы и как прямоход не держит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ydaloj 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post ну тогда у меня два варианта... а) макетка для источника питания - зло, и б) на малой нагрузке ОС не скомпенсирована. Ваш Капитан Очевидность. Лихо вы из обратнохода прямоход делаете... Впрочем, и там и там, в токовой топологии, компенсация с одним полюсом и одним нулём подходит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ADOWWW 1 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post ... а) макетка для источника питания - зло, и б) на малой нагрузке ОС не скомпенсирована Макетка зло не только для БП. Абсолютно согласен, я правда постарался минимизировать эффекты от применения проводников круглых сечений )) Подключаю вообще без ОС по напряжению. Только по току ключа. Как её скомпенсировать ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ydaloj 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post ОС по току в 3844 не компенсируется. ЕМНИП, у неё Dmax<50% Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
raptor 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Ydaloj, какое-то у вас искажённое понимание работы данной топологии. Диоды открываются если напряжение на первичной обмотке трансформатора превышает напряжение питания. В обычной топологии напряжение на ключе превышает напряжение источника питания и для его ограничения необходимо использовать демпферную цепь. ADOWWW, у вас как расположены обмотки на трансформаторе? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlas 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 (edited) · Report post Подключаю вообще без ОС по напряжению. Только по току ключа. Как её скомпенсировать ? а как же D 15-25% делаете? . Я кстати пробовал и как прямоход включать, только зазор убрал. Ну и дроссель не ставил Похоже, роль дросселя играет индуктивность рассеяния . Поэтому и непрерывный ток начинается, перерастающий в сквозняк. Странно всё... не кормить, пока схему не выложит Edited December 8, 2015 by Vlas Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 13 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post А узкие импульсы и как прямоход не держит. к этому обычно склонны простые ТГРные драйвера, у интегральных, как правило, таких проблем нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ydaloj 0 December 8, 2015 Posted December 8, 2015 · Report post Ydaloj, какое-то у вас искажённое понимание работы данной топологии. Диоды открываются если напряжение на первичной обмотке трансформатора превышает напряжение питания. В обычной топологии напряжение на ключе превышает напряжение источника питания и для его ограничения необходимо использовать демпферную цепь. Демпфер гасит лишь выброс, обусловленный индуктивностью рассеяния, а основная энергия обратного хода беспепятственно выводится во вторичную цепь. А в косом обратноходе диоды сольют обратно в источник питания отражённое напряжение, имеющее значительно бОльшую энергию, чем мелкий выброс. Таким образом, вторичной цепи останется джоулей с гулькин нос. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...