Tanya 4 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Недавно начали с этим работать. Может, кто-нибудь уже... Есть таблица с числами для ЦАП. Она крутится (сейчас) по циклу посредством ДМА. Управляется таймером. АЦП измеряет отклик на этот сигнал - тоже записывается через ДМА. А хочется сделать так, чтобы периоды были кратны - т.е при одном фиксированном значении ЦАП АЦП какое-то одинаковое число измерений выдавал. Длину (период изменений) одного значения ЦАП хочу менять. Можно даже (как вариант) не менять скорость АЦП - пусть число точек меняется, но оно не должно быть дробным. Уж извините за недогадливость - я только учусь. Я догадываюсь, что нужно каким-то удобным образом считать число преобразований АЦП (или переносов АЦП -память) и этим запускать запись нового значения в ЦАП... Но как это правильно сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных. АЦП там молотит с максимальной скоростью (200 нс), если делать так, как Вы предлагаете (все вручную..) скорость упадет ведь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба АЦП там молотит с максимальной скоростью (200 нс), если делать так, как Вы предлагаете (все вручную..) скорость упадет ведь? Понятно. Ну тогда запустить таймер одновременно с АЦП и посчитать такты так, чтобы таймер срабатывал через нужное число преобразований АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных. Этот вариант самый правильный. Можно сделать два таймера, один запускается по триггеру (SlaveMode_Gated). А если Вы беспокоитесь за быстродействие, то это зря. Несмотря на то, что ДМА тоже весьма тормозной (не может он отрабатывать операции с памятью каждый такт процессора) Ацп еще более тормознутый. Если даже выходить в прерывание, то существенной потери быстродействия не будет. А если учесть, что таймеры могут синхронизироваться без участия процессора, то лишние такты съедаться не будут. В качестве примера синхронизации таймеров можно посмотреть здесь _ttp://we.easyelectronics.ru/STM32/generator-video-na-stm32f407-recept-bystrogo-prigotovleniya.html Аппаратная генерация ргб-видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться