Перейти к содержанию
    

Интерфейсы для "интеллектуального дома"

Echelon - узкополосный, согласен, подзабыл, тем и плох.

 

Узкополосный, зато двухчастотный. Если на одной частоте не получается работать, он автоматически переключается на вторую частоту. Эшелон хвастался, что их модемы, с одной стороны, соответствуют всем стандартам на ЭМС (поскольку сигнал узкополосный), а с другой - имеют надежность связи не хуже чем у spread-spectrum CE-Bus.

 

Кстати, СЕ-Bus многие поливают грязью за его ненадежность. Например:

 

Wideband systems such as CEBus are vulnerable to most noise sources existing on the PLC medium while a narrowband system filters out most of that noise.

 

CEBus is a swept-carrier system, vulnerable to any noise in the 100 to 400 kHz range. CEBus is not a true Spread Spectrum system, because it does not process incoming signal according to Spread Spectrum theory and consequently does not show the processing gain normally associated with real Spread Spectrum systems. For example, a true Spread Spectrum system (100-400 kHz carrier, 10 kHz modulation rate) would offer about -15 dB Signal to Noise ratio, i.e., noise 5 times the signal. CEBus is specified at 3 dB, i.e., noise only 0.7 times that of the signal. For noise under 100 kHz or over 400 kHz, a CEBus system typically uses a simple second-order band-pass filter, that leads to poor protection against noise outside its main band.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тему для обсуждения и обмена опытом.

 

Может быть просто написать ТЗ с вариантами реализации на 2-3 типовые конфигурации, так сказать взгляд российского embedder-a на проблеиму умного дома.

 

Скромная охраннно.пожарная сигнализация стоит порядка 100$, а функции

нулевые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как общаться при разных фазах сети 220В? Или хотя бы после первой трансформаторной будки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2BVU

А как общаться при разных фазах сети 220В? Или хотя бы после первой трансформаторной будки?

Очень просто: нужно ставить ретрансляторы!

Хотя, если речь идет об "умном доме", то наврядли необходимо обеспечить связь дальше трансформаторной будки.

 

2all

Есть другой интересный вопрос: когда каждая розетка и каждый выключатель в квартире (частном доме), неговоря о прочей бытовой технике будут лезть со своим сигналом в розетку. А таких квартир (частных домов) на одну трансформаторную будку приходится несколько сотен...

Вот где поле для работы, тут связь с кодовым разделением нужна ;).

 

Идея комплексного использования всех(или нескольких) сред передачи очень интересная, можно несколько разрядить обстановку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как общаться при разных фазах сети 220В? Или хотя бы после первой трансформаторной будки?

Очень просто: нужно ставить ретрансляторы!

В Х-10 сделано еще проще: между фазными проводами ставятся конденсаторы.

Хотя, если речь идет об "умном доме", то наврядли необходимо обеспечить связь дальше трансформаторной будки.

Нет, еще ближе. В пределах квартиры или домовладения. То есть, до первого счетчика. Который заодно является фильтром-пробкой. Если он фильтрует недостаточно, то последовательно с ним ставится еще один фильтр-пробка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем Привет, и с Новым Годом!

 

Решил отписать пару слов в тему.

Насчет передачи данных по сети лично пробовал с фазы на фазу работает. Но очень мешают левые китайские источники и лампы дневного света . Все это сильно шумит в рабочем диапазоне 150..300 кГц. Для передачи вовсе необязательно использовать глючную ХКшку. Она кстати сильно нелюбит всяких импульсов и Лучше заземляйте все когда лопатишь макет.

 

Вот дока в аттачменте протокол умного дома коротко, непомню где слил, пущай авторы не обижаются.

 

С Уважением, Вячеслав.

Protocol.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во некоторые из стандартов, получивших распространение в автоматизации сданий, на данный момент:

 

 

С уважением Roadfox.

 

Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.

Передача данных и питание по 2 проводам.

Полезная штука. Так как если пропадает сеть то денежки наши вытекающие из крана считаются по среднему. а здесь все окей. держал в руках твердуюую копию госта. Номера гостов завтра могу выложить. Хотя скажем это скверный перевод с немецкого

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.

Передача данных и питание по 2 проводам...

Это он?

http://www.m-bus.com/files/default.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.

Передача данных и питание по 2 проводам...

Это он?

http://www.m-bus.com/files/default.html

По беглому просмотру именно то.

Но улюдей еще комната закрыта. Там белорусский ГОСТ со сылками на росийский и немецкий прородителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для передачи вовсе необязательно использовать глючную ХКшку.

А не подскажите, что тогда можно использовать?

Кстати, ХКшка это К1446ХК1? А есть у нее зарубежный аналог?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для передачи вовсе необязательно использовать глючную ХКшку.

А не подскажите, что тогда можно использовать?

Кстати, ХКшка это К1446ХК1? А есть у нее зарубежный аналог?

 

Аналога незнаю. Когда делали девайс инета под рукой небыло...

В общем принцип как в ИК пультах ДУ- длиной посылок-пауз заданной частоты. Развязка с сетью понижающим трансформатором, а приемник был собран на м/с фотоприемника (что-то типа TBA2800) с диодами в защите входа и с заниженным коэф.усиления.- дешево и сердито. + коррекция длительности на логике. Из соседней квартиры (другая фаза) все работало.

Задача была управлять с пульта SAT-ресивером изо всех комнат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ктонибудь PL3120 юзал? Как оно вообще через 220 связываться в реальных условиях? На работе хотят этим заняться. Есть отечественное КР1446ХК1, есть импортное PL3120, PL3150. И есть РЕАЛЬНОСТЬ. тут и возникает много вопросов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ктонибудь PL3120 юзал? Как оно вообще через 220 связываться в реальных условиях? На работе хотят этим заняться. Есть отечественное КР1446ХК1, есть импортное PL3120, PL3150. И есть РЕАЛЬНОСТЬ. тут и возникает много вопросов.

Было дело...

Интерес еще сохранился?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.

Передача данных и питание по 2 проводам.

Полезная штука. Так как если пропадает сеть то денежки наши вытекающие из крана считаются по среднему. а здесь все окей. держал в руках твердуюую копию госта. Номера гостов завтра могу выложить. Хотя скажем это скверный перевод с немецкого

 

Ждёмс!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Вот еще один M-BUS. Рекомендован ГОСТОМ для использования в теплосчетчиках и т.п.

Передача данных и питание по 2 проводам.

Полезная штука. Так как если пропадает сеть то денежки наши вытекающие из крана считаются по среднему. а здесь все окей. держал в руках твердуюую копию госта. Номера гостов завтра могу выложить. Хотя скажем это скверный перевод с немецкого

 

Ждёмс!

См. www.lonarena.ru

Готовность с интерфейсом PowerLine процентов 60. Со стороны инсталляторов "умных домов" интерес близок к нулю. Предпочитают проводные интерфейсы за надежность и предсказуемость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...