Nicolai326 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Поставлена задача сделать прибор питающийся от сети 220В, 50ГЦ с потребляемой мощностью 350-400Вт. На входе импульсный источник питания. И надо к нему разработать ККМ. Прибор предназначен для работы в лабораториях и на производстве (то есть не для бытовых целей). Собственно вопрос, какой нормативный документ на данный момент регламентирует требования к коэффициенту мощности устройств с такими характеристиками? И нужен ли он (ККМ) вообще в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба какой нормативный документ на данный момент регламентирует требования к коэффициенту мощности устройств с такими характеристиками?Например этот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба уж если 350-400Вт, то однозначно с ККМ а если в лабораториях - то тем более Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба уж если 350-400Вт, то однозначно с ККМЧитайте ГОСТ - до 600 Вт ККМ не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Wim, спасибо за ссылку, изучаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Прочитал ГОСТ 30804.3.2-2013 Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний. По классификации мой прибор вроде бы подпадает под Класс А. Однако есть ещё оговорки про методы управления (раздел 6.1 ГОСТа). Я не очень понимаю что имеется в виду под термином "Метод управления" в данном ГОСТе. Был бы благодарен если бы кто-нибудь разъяснил на пальцах или ткнул в соответствующий документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Читайте ГОСТ - до 600 Вт ККМ не нужен. по ГОСТу не нужен а из практических и конструкционных соображений потребность в ККМ начинается примерно со ста ватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Wim, Ydaloi. Я не увидел в ГОСТе что ККМ не нужен. Ткните пожалуйста в пункт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба ГОСТ не регламентирует обязательность ККМ. Но требуется уложиться в заданный уровень гармоник. для источника без ККМ, с электролитическим конденсатором после диодного моста, третья гармоника будет порядка 80%, пятая - 60% от основной. Для класса А это и получается примерно до 600Вт, таблицы по гармоникам в приложении в ГОСТе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба до 600 Вт ККМ не нужен. так не всё так очевидно, усложнение за счёт ккм может упростить остальную часть схемы, и наоборот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Ydaloi, спасибо. Ваш последний пост привёл в порядок мои мысли по этому вопросу)))) Ещё вопрос по теме ККМ. А почему выходное напряжение ККМ во многих случаях принимается равным или близко к 400В? Исходя из каких соображений? Изменено 20 октября, 2017 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба повышающий ККМ даёт выход больше, чем макс.выпрямленная сеть инвертирующий ККМ даст напряжение ниже изолированный ККМ даст любое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба усложнение за счёт ккм может упростить остальную часть схемы, и наоборотПМСМ, на таких мощностях от ККМ больше вреда, чем пользы. Уровень радиопомех однозначно выше. КПД ККМ, умноженный на КПД резонансного преобразователя, дает выигрыш 1-2 % по сравнению с хорошим прямоходом. А самое главное - заплатив двойную цену за источник питания с ККМ, россияне все равно платят не потребленную, а за полную мощность, т.е. оплачивают сверхприбыль тех же толстопузов, которые лоббируют ККМы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба КПД ККМ, умноженный на КПД резонансного преобразователя, дает выигрыш 1-2 % по сравнению с хорошим прямоходом. ккм как бы не обязывает последующую (за ним) топологию ? хотите - ставьте хороший прямоход, всё равно будет более оптимальное использование ресурсов компонентов про проценты не скажу, один там или два, однако если предположить 5%, то за несколько лет эксплуатации экономия составит сумму равную цене блока питания т.е. оплачивают сверхприбыль тех же толстопузов, которые лоббируют ККМы. т.е. в т.ч. толстопузов-электронщиков ? близко к 400В? это максимальное амплитудное значение напряжение в сети - выше делать - сложнее, нет причин, ниже - не получится Изменено 20 октября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба ПМСМ, на таких мощностях от ККМ больше вреда, чем пользы. Уровень радиопомех однозначно выше. ККМ с переменной частотой даёт размазанный спектр на сети без чётко выраженных кратных гармоник, т.е. электромагнитная обстановка лучше, чем у преобразователя с фиксированной частотой. В отличие, кстати, от фикс.частоты, у которой спектр заполнен кратными гармониками вплоть до 30МГц. А вот питать последующий каскад напрямую от сети, без предККМ - это, во-первых, делать широкий вход 176-264, а во-вторых, бедный bulk, который должен сочетать в себе умение питать источник с увеличивающимся током между полупериодами, и более-менее скромные габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться