rifch 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Нужно провесте испытания ПП с изолированным интерфейсом RS422/485 по ГОСТ 51317.4.5-99 "провод-земля". В связи с этим вопрос: куда нужно присоединить землю генератора МИП к изолированной земле или не изолированной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба 1. Недостаточно информации. - если у вас неэкранированный RS кабель, то см рис.12 ГОСТа. - если у вас экранированный RS кабель, то см рис.13 или 14 ГОСТа. 2. Относительно земли см. рисунки. 3. Не понятен термин изолированная земля. Раскройте или приведите схему. 4. Проверьте выбор степени жесткости испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба 1. Недостаточно информации. - если у вас неэкранированный RS кабель, то см рис.12 ГОСТа. - если у вас экранированный RS кабель, то см рис.13 или 14 ГОСТа. 2. Относительно земли см. рисунки. 3. Не понятен термин изолированная земля. Раскройте или приведите схему. 4. Проверьте выбор степени жесткости испытаний. Допустим, что кабель обычная витая пара. Судя по рисунку 12, один контакт генератора импульсов присоединяется к одному из проводов, а второй к корпусу(металлическому) устройства. Допустим внутри корпуса находиться ПП с приёмопередатчиком RS485, у которого имеется гальваническая изоляция. Должны ли земли (изолированная - со стороны кабеля,не изолированная - например, цифровая земля) быть соединены с корпусом устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба Допустим, что кабель обычная витая пара. Судя по рисунку 12, один контакт генератора импульсов присоединяется к одному из проводов, а второй к корпусу(металлическому) устройства. Допустим внутри корпуса находиться ПП с приёмопередатчиком RS485, у которого имеется гальваническая изоляция. Должны ли земли (изолированная - со стороны кабеля,не изолированная - например, цифровая земля) быть соединены с корпусом устройства? Как в изделии подлючено, так и испытывается. Куда подключать цифровую землю решается на этапе разработки конструкции изделия. Многое зависит от степени жесткости испытаний, возможно цифровую землю не следует соединять с корпусом изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба Допустим, что кабель обычная витая пара. Судя по рисунку 12, один контакт генератора импульсов присоединяется к одному из проводов, а второй к корпусу(металлическому) устройства. Допустим внутри корпуса находиться ПП с приёмопередатчиком RS485, у которого имеется гальваническая изоляция. Должны ли земли (изолированная - со стороны кабеля,не изолированная - например, цифровая земля) быть соединены с корпусом устройства? Если ваша плата сделана правильно, то по ее периметру должен идти контур защитной земли. К этому контуру подключаются все супрессоры и конденсаторы для отвода всех наведенных импульсов в реальную землю. Вот к этому контуру и должен подключаться корпус ИTC и генератор. Если у вас такого нет и корпус не металлический, но землей будет считаться общий ввода питания я думаю, хотя скорее всего вы будете иметь право сказать сами где у вас земля. Но если изолированный интерфейс RS485 идет на большое расстояние и в оплетке присоединенной к изолированной "земле" вашего дивайса, то эту изолированную "землю" из-за сильной связи логичнее было бы считать настоящей землей . Надо исходить из смысла стандарта, т.е. какие реальные помехи моделируются. А все там названные помехи наводятся относительно реальной земли, а не того что вы внутри дивайса называете "землей". Надо искать цепь наиболее связанную с реальной землей при реальном подключении дивайса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Но если изолированный интерфейс RS485 идет на большое расстояние и в оплетке присоединенной к изолированной "земле" вашего дивайса, то эту изолированную "землю" из-за сильной связи логичнее было бы считать настоящей землей . Тогда, если я правильно понимаю, "земля" генератора импульсов должна быть соединена с изолированной "землей"? А что делать с защитным заземлением, которое выводиться на металлический корпус? Можно ли назвать такое испытание "провод - земля"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Тогда, если я правильно понимаю, "земля" генератора импульсов должна быть соединена с изолированной "землей"? А что делать с защитным заземлением, которое выводиться на металлический корпус? Можно ли назвать такое испытание "провод - земля"? Если есть клемма заземления на изделие, то "земля" генератора импульсов должна быть соединена с ней. Если корпус диэлектрический и клеемы заземления нет, то для моделирования реальных условий заземления в техническом средстве в качестве "земля" выбирают: при питании от сети переменного тока - нейтральный провод, при электропитании от сети постоянного тока - (+) или (-). Можно установить иные требования, если в реальных условиях работы изделия, какая либо цепь подключенная к изделию имеет более сильную связь между изделием и землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба ... Должны ли земли (изолированная - со стороны кабеля,не изолированная - например, цифровая земля) быть соединены с корпусом устройства? ... Приведите рисунок или схему. До этого времени нет смысла говорить о ваших "трех" типах земель - т.к. повторюсь, у вас имеет место ошибка в терминологии. Если так, то любые ответы на данную тему изначально ложны. PS. Мы долго в свое время возились с интерфейсами и их разработчиками, пока всех не собрали вокруг одной доски и не нарисовали схему, затем все поочереди ткнули пальцем что это за провод и куда идет, где балласт, где слив помехи на землю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба схема может быть такой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба Рис 12. ГОСТа. Все заземления показаны. Металлический корпус вашего устройства к устройству развязки и на землю. Ваши внутренние "земли" ГОСТ не интересуют, "он" рассматривает ваше устройство как черный ящик, не более чем. Выбираете критерий функционирования при воздействиях - и смотрите результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба А как при таком подключении будет проверяться защита от микросекундных помех? Как мне кажется, при таком подключении будет испытываться сопротивление воздушной изоляции(зазор между ПП и металлическим корпусом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Если вы имеете ввиду испытания на электробезопасность - то это другие ГОСТы. На вопрос "как проверяется" есть методики. Обычно смотрят чтобы не было физического разрушения драйверов + стабильность передачи данных при воздействиях. Перерывы/сбои конечно будут - но в рамках одного пакета, что регламентируется. Но если появляются такие вопросы - нужно для себя ответить на соответствие чему вы делаете испытания. Это должно быть в ТЗ или ТУ. Если нет - напишите хотя бы сами для себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба А как при таком подключении будет проверяться защита от микросекундных помех? Как мне кажется, при таком подключении будет испытываться сопротивление воздушной изоляции(зазор между ПП и металлическим корпусом). А у Вас есть средства защиты от микросеундных помех? Выше об этом не было ни слова. В общем случае проверяется степень защищенности от помехи. Для изделия должны быть назначены степень жесткости испытаний и критерии функционирования. При испытаниях на МИП критерий качества А вообще вряд ли реализуем. А по поводу степени жесткости. Зачем сделана гальваническая развязка? Если вторичная сторона имеет связь с землей (как уже говорилось выше, в данном контексте земля - это есть физическая земля), то для степени жесткости 4 изоляция должна иметь соответствующую электрическую прочность более 4 кВ. И проникновение помехи через емкость гальванической развязки никто не отменял. Схема испытания в Вашем случае показана на рис. 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба А как при таком подключении будет проверяться защита от микросекундных помех? Как мне кажется, при таком подключении будет испытываться сопротивление воздушной изоляции(зазор между ПП и металлическим корпусом). Это не зазор, это паразитная емкость которой бывает достаточно для прохождения импульса тока вызывающего сбой в работе изделия. Еще больше паразитная емкость в транформаторе питания, в конденсаторах фильтра источника питания, еще где нибудь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба ГОСТ "четыре с половиной", так мы у себя его называем, предназначен для испытаний устойчивости к перенапряжениям, вызываемым ... см. п.1 ГОСТа От этого нужно отталкиваться в самом начале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться