VREF pins

Подскажите, что будет если на Cyclone 5 оставить ножки VREFB ни к чему не подключёнными.

Микросхема: 5CEFA5U19C7N. Используемые стандарты: 3.3-V LVCMOS, 2.5 V, 1.8 V и LVDS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что именно будет - вряд ли кто скажет, но в руководстве написано - не оставляйте неподключенными, подать питание банка или землю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Питание банка- выводы VCCIO, VREFB- это входы для опорного напряжения при использовании

стандартов IO SSTL or HSTL. В других случаях это обычный вход-выход, но имеет ограничения:

худшие временные характеристики, не рекомендуется использовать как клок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В других случаях это обычный вход-выход

В этой микросхеме VREFB может использоваться только как опорное напряжение, как IO её использовать нельзя.

Возможно ли что из-за того что они ни к чему не подключены не будет работать вход для тактовой частоты (3.3 V LVCMOS)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Конкретно для Cyclone5 эти выводы все-таки рекомендуют подключать к GND, VCСIO. Стр.19 в док

https://www.altera.com/content/dam/altera-w...v/pcg-01014.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...