Не работает плавный пуск инструмента от генератора

Здравствуйте, в щлиф машине (болгарка) коллекторный двигатель 2 кВт, плата плавный пуск RT230-20A, при работе от бензогенератора 6.5 кВт с системой AVR очень редко срабатывает плавный пуск, хотя от электросети и от бесперебойника с выходом меандр вроде работает нормально.

Как лечить?

Плата залита компеундом, но видится симистор и 8 ножек чип, возможно МК.

Фото платы немного позднее...

Как выявить причину? Как обойти?

На генераторе стрелочный и разные цифровые вольтметры показывают нормальное напряжение 225В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что значит - редко срабатывает? Не включается вообще или включается резко?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробуйте померить осциллограмму напряжения на выходе генератора в момент пуска болгарки. Возможно, импульсное потребление у болгарки превышает 6,5 кВт и выходное напряжение генератора сильно проседает, от чего нарушается работа электроники плавного пуска.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня бесперебойник вообще менее 400 Вт, плавный пуск работает. Двигатель болгарки от бесперебойника запускается плавно.. Напряжение проседает сильно только в конце плавного пуска, вырубается по перегрузу...

В старой электросети тож не было много кВт, так как входное сопротивление электросети около 4 Ом, но запускалось достаточно плавно...

Бензогенератор же легко выдает 30А при номинальной напряжении, полагаю причина не в просадке напряжения.

Может надо какой-нить снаббер подкинуть к плате плавного пуска?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бензогенератор довольно медленно реагирует на изменение нагрузки, особенно пока он на холостом ходу.

Предлагаю эксперимент. Потребуется нагрузка мощностью 1..2 кВт (электроплитка, чайник, калорифер) и помощник.

1. 2-й номер включает чайник.

2. Вы включаете болгарку.

3. 2-й номер отключает чайник.

 

Если поможет можно будет подумать о замене человека на реле.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У простых генераторов частота зависит от нагрузки (под нагрузкой просаживаются обороты, пока не сработает автоматика на карбюраторе, синхронный генератор снижает частоту). Возможно, снижение частоты сбивает с толку схему запуска. Как уже писал, посмотрите осциллографом момент пуска.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если поможет можно будет подумать о замене человека на реле.

 

У меня и так всегда есть балластная нагрузка до 1 кВт, но последую вашему совету, попробую ее увеличить...

как раз-таки когда генератор на холостом ходу, когда нагрузки нет, обороты ниже номинальных, частота тока ниже, включение болгарки происходит достаточно плавно. Генератор при этом засекает появление тока нагрузки выше 2А и переводится на номинальные обороты. А вот когда работа генератора постоянна под нагрузкой, обороты генератора постоянно номинальны, пуск болгарки в 90% случаев как напрямую без платы плавного пуска.

 

У простых генераторов частота зависит от нагрузки (под нагрузкой просаживаются обороты, пока не сработает автоматика на карбюраторе, синхронный генератор снижает частоту). Возможно, снижение частоты сбивает с толку схему запуска. Как уже писал, посмотрите осциллографом момент пуска.

 

У меня генератор 15 ЛС, там достаточно большой маховик, скорее всего просадки оборотов не происходит. Да и к тому же, какая просадка оборотов когда система плавный пуск в течении первых секунд должна прпускать малый пусковой ток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На глаз и слух может незаметно, клещами пусковой ток замерьте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На перед знаю что от электросети пусковой ток нарастать будет плавно, а от генератора в 90% случаев будет бросок тока как нет платы плавный пуск. Причем у меня в старом доме входное сопротивление электросети около 4 Ом, у генератора сопротивление в несколько раз ниже. Это известно давно. Например компрессор отопления в доме с пусковым током 70А вечером от электросети может и не запуститься из-за просадки напряжения, с трудом прокручивая ротор,, а от бензогенератора запускается всегда моментально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. На резистивные нагрузки в качестве балласта, такие как инверторы, плавный пуск не работал. Как лечить? Может балластный конденсатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. Как лечить? Может балластный конденсатор?

 

Тогда уж дроссель - индуктивная нагрузка помогает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. На резистивные нагрузки в качестве балласта, такие как инверторы, плавный пуск не работал. Как лечить? Может балластный конденсатор?

Двигатель тут работает как накопитель энергии, при падении оборотов электродвигатель переходит в режим генератора и тем самым помогает бензиновому генератору пока у того свой регулятор отработает. Эффект, фактически, такой же как от дополнительного маховика у бензогенератора.

А что, неплохая идея. И довольно экономично, кпд у асинхронника хороший, без механической нагрузки на валу жрёт он на свои нужды совсем немного, гораздо меньше резистивного балласта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Двигатель тут работает как накопитель энергии, при падении оборотов электродвигатель переходит в режим генератора и тем самым помогает бензиновому генератору пока у того свой регулятор отработает.

 

Успокойтесь, обороты генератора практически не падают.. Да и какие на фиг падающие обороты генератора когда система плавный пуск должна растягивать нарастание тока нагрузки аж на несколько секунд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...