Перейти к содержанию
    

Измерение переменного напряжения 380В

Приветствую, коллеги.

Стоит задача измерения переменного напряжения 380В (трехфазное сетевое напряжение) микроконтрллером (для последующего расчета амплитуды, частоты и прочего). Ориентировочная частота выборки порядка 10кГц.

Подскажите, пожалуйста схему преобразования такого напряжения в напряжение с амплитудой в 1-1,5В относительно среднего значения в 1,5В (вобщем чтобы уложиться в диапозон работы АЦП микроконтроллера с опорой в 3В). При этом хотелось бы чтобы была гальваническая развязка и минимум элементов. Может есть какие-то готовые решения со специализированными микросхемами (но не особо дорогие).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Требования к точности измерений прописаны в ТЗ?

2. Требования к линейности измерений прописаны в ТЗ

3. Диапазон измерения тока и напряжения прописан в ТЗ?

4. Требования к гальванической развязке прописаны в ТЗ?

5. Защита измерительных входов от перегрузки и импульсных помех прописаны в ТЗ?

6. Требования к габаритным размерам, весу и потребляемой мощности прописаны в ТЗ?

 

Измерения тока - токовый трансформатор, можете сами намотать.

Измерения напряжений:

- трансформатор напряжений, можно прямо в нужный вам диапазон намотать.

- резистивный делитель - оптопара.

- ОУ с оптической развязкой.

- лампа накаливания + фотодиод

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую, коллеги.

Стоит задача измерения переменного напряжения 380В (трехфазное сетевое напряжение) микроконтроллером (для последующего расчета амплитуды, частоты и прочего). Ориентировочная частота выборки порядка 10кГц.

Обычными высокоомными (мегаомными) делителями все это измеряется, относительно нейтрали. И, непосредственно, входами АЦП МК, без всяких проблем... ;)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

задача измерения переменного напряжения 380В (трехфазное сетевое напряжение) микроконтрллером

В этой фразе и ответ — измеряйте всё самым примитивным микроконтроллером, пакуйте как удобнее, и шлите оптроном или трансформатором потребителю этих данных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Три диференциальный усилителя на счетверенном операционнике, входные резисторы на 1 - 2 МОм (по два последовательно, что бы по максимальному напряжению проходили).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В измеряемой цепи земля или нейтраль есть? Если есть, то три делителя на землю и меряй, если нет, то всё сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В измеряемой цепи земля или нейтраль есть? Если есть, то три делителя на землю и меряй, если нет, то всё сложнее.

Простой делитель на двух резисторах не пойдет. Схемная земля обычно изолирована от нейтрали, поэтому лучше дифусилитель на операционнике, если же душит "жаба" то делитель из трех резисторов. Два, высокоомных на нейтраль и фазу и маленький посередине, при этом один конец его заземлить, а с другого брать напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Требования к точности измерений прописаны в ТЗ?

2. Требования к линейности измерений прописаны в ТЗ

3. Диапазон измерения тока и напряжения прописан в ТЗ?

4. Требования к гальванической развязке прописаны в ТЗ?

5. Защита измерительных входов от перегрузки и импульсных помех прописаны в ТЗ?

6. Требования к габаритным размерам, весу и потребляемой мощности прописаны в ТЗ?

 

Измерения тока - токовый трансформатор, можете сами намотать.

Измерения напряжений:

- трансформатор напряжений, можно прямо в нужный вам диапазон намотать.

- резистивный делитель - оптопара.

- ОУ с оптической развязкой.

- лампа накаливания + фотодиод

 

Добрый день!

Задача - мерить 220V AC. Точность 3-5%.

Нужна изоляция.

Хотим попробовать с трансформатором, а после трансформатора снимать отдельным АЦП и по SPI на контроллер. Так как есть ещё измерительные каналы: DC +60V, DC current... то хотим одним АЦП на х4 канала всё это упаковывать.

Вопрос по поводу дешевизны трансформатора. Можно ли тут использовать планарные - нет ли подвоха?

Собственно тема: https://geektimes.ru/post/297375/

 

Благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задача - мерить 220V AC. Точность 3-5%.

Нужна изоляция.

Хотим попробовать с трансформатором, а после трансформатора снимать отдельным АЦП и по SPI на контроллер. Так как есть ещё измерительные каналы: DC +60V, DC current... то хотим одним АЦП на х4 канала всё это упаковывать.

Вопрос по поводу дешевизны трансформатора. Можно ли тут использовать планарные - нет ли подвоха?

Собственно тема: https://geektimes.ru/post/297375/

Так всё-таки что вы хотите, вначале 380 трехфазное , теперь просто 220....

Если планарное железо для трансформатора найдёте, то подойдёт.

Но с трансформатором есть особенности, недавно была аналогичная тема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А может АЦП закинуть на "горячую" сторону, мерить напряжение напрямую с делителей, а считывать с него цифру через оптроны? Тогда не надо трансформаторов или аналоговых опторазвязок, линейность с точностью будут отличные. Ну для питания придется dc-dc изолированный воткнуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А может АЦП закинуть на "горячую" сторону, мерить напряжение напрямую с делителей, а считывать с него цифру через оптроны?

Об этом пишут в каждой теме про измерение напряжения сети, и постоянно находятся желающие найти "серебряную пулю", точнее ищущие тех кто её подарит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так всё-таки что вы хотите, вначале 380 трехфазное , теперь просто 220....

Если планарное железо для трансформатора найдёте, то подойдёт.

Но с трансформатором есть особенности, недавно была аналогичная тема.

 

Добрый день!

Спасибо за ответ. А ссылку не скините на недавнюю тему по трансформатору?

Мне нужно одну фазу 220V AC.

 

У нас 3 канала всего: 220V AC, 60V DC, Current shunt DC.

Мы думали все 3 канала на один АЦП завести, так как изоляция нужна только для 220V AC. И SPI у нас один. Если ставить на горячую контроллер или АЦП, то это удорожает, так как дополнительные контроллер/АЦП, + доп. чипселект на SPI, + изол. питание + изоляция SPI. Вот поэтому и хочу узнать какие нюансы с трансформатором могут быть и стоит ли идти по такому пути.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем Вам такой жуткий наворот с трансформаторами, почему на хотите обычный дифусилитель на операционнике и горсти резисторов?

Два последовательно включенных резистора 1206 - максимальное рабочее напряжение 400В, предельно допустимое 800В. Если у Вас повышенные требования, то, например, резисторы 1206 серии KTR18 от ROHM, для них будет соответственно -- 800В и 1600В. Резисторы брать где то по мегому, будет два мегома на фазу и два мегома на NULL.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем Вам такой жуткий наворот с трансформаторами, почему на хотите обычный дифусилитель на операционнике и горсти резисторов?

Два последовательно включенных резистора 1206 - максимальное рабочее напряжение 400В, предельно допустимое 800В. Если у Вас повышенные требования, то, например, резисторы 1206 серии KTR18 от ROHM, для них будет соответственно -- 800В и 1600В. Резисторы брать где то по мегому, будет два мегома на фазу и два мегома на NULL.

 

Вы хотите сказать, что это заменит гальваническую изоляцию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какие нюансы с трансформатором

Вроде идея там была типовой импульсный трансформатор напряжения 1:1 использовать как трансформатор тока, преобразовав входное в ток высоковольтным резистором и замкнув вторичку на виртуальный общий трансимпедансного усилителя.

 

Соответственно, от трансформатора требуется как можно больше вольтсекунд, чтобы уменьшить погрешность от тока намагничивания. Второе — далеко не каждый первый трансформатор даёт требуемую изоляцию. И главный миф — все они весьма недёшевы и не наноразмеров, как и высоковольтный резистор. ОУ может быть любым, но тоже, даётся не даром и место занимает.

 

Насчёт планарных трансформаторов — по причине гигроскопичности стеклотекстолита, нужной изоляции нет и не будет, да и нужных витков на ДПП не набрать. Единственный вариант — первичка навесным витком проводом во фторопластовой литой изоляции или аналогичной по прочности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...