Перейти к содержанию
    

Выбросы напряжения до 600 вольт на входе acdc 220 при сбросе нагрузки или отключении

Добрый день.

Возникла проблема в системе. Одна из возможных причин может быть сабж. Блок acdc - дорогущий shroff со сверхшироким диапазоном входных напряжений, номинал ac220, запускается в 60 вольт. Точнее, этот блок не один, а их 4 штуки в параллель.

 

Так вот судя по фактам, в момент снятия нагрузки с acdc либо отключения их питания у них в момент отключения на ВХОДЕ, те со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.

 

Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы.

 

Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете?

Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы?

 

У источника APS-71102 выбросов не было замечено при снятии нагрузки. Испытывали до 40Вт.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может входной EMI фильтр работает как катушка зажигания :)

да, имхо это похоже на правду, спасибо

 

Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете?

Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы?

Марку я не знаю, но если версия уважаемого Baza верна, то именно с выключателем между выходом агилента и входом ACDC и будут возникать на входе ACDC индуктивные выбросы, при отключении ACDC под нагрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ищите индуктивность во входных цепях.

Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить.

отсутствие емкости - каюсь - есть :crying: :05: :(

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

..со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.

 

..а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в.

Возможно и проявление инерционности обратной связи в agilent, правда если на его выходе маленькие конденсаторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...