alexvu 5 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Че за бред?! Собрались поймать фазу между считывателем и дверью? На металлической двери считыватель обязан быть с ней соединен из требований безопасности. Вот поэтому и не заземляют на приборе. С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека. Про это я и писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Вот поэтому и не заземляют на приборе. Не так. Провод "заземления" прибора подсоединяется не к заземлению, а к системе уравнивания потенциалов(СУП). Т.е. все проводящие поверхности на расстоянии касания обязаны быть соединены проводником. В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью. С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека. УЗО это конечно хорошо, но грубо нарушать правила надеясь только на УЗО - чревато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью.Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет. Считыватель "защищает" от поражения электрическим током исключительно двойной изоляцией. Точно так же, настольная лампа с металлическим кронштейном, сетевое зарядное устройство и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет. Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена.Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным. ... а дерево влажным... и на землю... и трупик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба ... а дерево влажным... и на землю... и трупик...УЗО сработает. Можно еще металлические ручки на деревянной мебели заземлять. Некоторые любят все в голубой цвет красить. Разные бывают симптомы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным. Т.е. диэлектриком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Т.е. диэлектриком?Как бы да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Ну тогда как-бы без разницы будет на двери ноль, 220В или 360В. Причем даже в случае с мокрой древесиной разность потенциалов токов растекания между дверью и порогом будет безопасной для человека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Не забывайте, что это все обсуждается применительно к случаю, когда пробьет изоляцию в блоке питания. Который как раз сертифицирован по этому поводу в том числе и т.д. У кого-то в практике был случай такого пробоя? (еще раз повторю, заводского исправного БП, предназначенного для систем сигнализации, а не для светильников например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба У кого-то в практике был случай такого пробоя? (еще раз повторю, заводского исправного БП, предназначенного для систем сигнализации, а не для светильников например).При правильно сделанной грозозащите такое маловероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться