Перейти к содержанию
    

Заземление общего провода iButton надо?

Че за бред?! Собрались поймать фазу между считывателем и дверью? На металлической двери считыватель обязан быть с ней соединен из требований безопасности.

Вот поэтому и не заземляют на приборе.

С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека. Про это я и писал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот поэтому и не заземляют на приборе.

Не так. Провод "заземления" прибора подсоединяется не к заземлению, а к системе уравнивания потенциалов(СУП). Т.е. все проводящие поверхности на расстоянии касания обязаны быть соединены проводником. В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью.

 

С другой стороны, если есть УЗО - то "поймать фазу" не опасно для человека.

 

УЗО это конечно хорошо, но грубо нарушать правила надеясь только на УЗО - чревато.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В системе считыватель-дверь это означает, что считыватель сам или через провод "заземление" прибора обязан быть соединен с дверью, а никак не изолирован от неё. Иначе возможно поражение электрическим током между контактом считывателя и дверью.
Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет. Считыватель "защищает" от поражения электрическим током исключительно двойной изоляцией.

Точно так же, настольная лампа с металлическим кронштейном, сетевое зарядное устройство и т.д.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дверь должна быть заземлена, считыватель - нет.

 

Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слегка не так. Дверь должна быть соединена с арматурой ЖБ плиты здания(уравниваем потенциалы дверь-пол), а уже арматура где-то в здании заземлена.
Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным.

... а дерево влажным... и на землю... и трупик...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... а дерево влажным... и на землю... и трупик...
УЗО сработает. Можно еще металлические ручки на деревянной мебели заземлять. Некоторые любят все в голубой цвет красить. Разные бывают симптомы ...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это если есть арматура - дом может быть кирпичным, а пол деревянным.

 

Т.е. диэлектриком?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну тогда как-бы без разницы будет на двери ноль, 220В или 360В. Причем даже в случае с мокрой древесиной разность потенциалов токов растекания между дверью и порогом будет безопасной для человека.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не забывайте, что это все обсуждается применительно к случаю, когда пробьет изоляцию в блоке питания.

Который как раз сертифицирован по этому поводу в том числе и т.д.

У кого-то в практике был случай такого пробоя? (еще раз повторю, заводского исправного БП, предназначенного для систем сигнализации, а не для светильников например).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У кого-то в практике был случай такого пробоя? (еще раз повторю, заводского исправного БП, предназначенного для систем сигнализации, а не для светильников например).
При правильно сделанной грозозащите такое маловероятно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...