Перейти к содержанию
    

прерывания таймера. прошу помощи

Помогите разобраться новичку. Пытался самостоятельно - не вышло. Ниже кусок когда (максимально упрощенный). Суть в банальном прерывании от таймера, которое срабатывает по достижении определённого значения, но вот срабатывает оно (прерывание) очень странно. Точнее имеются странные показания регистров при делителе частоты = 1 (значения приведены ниже).

 

    .org    0xf800                    ;код с этого адреса        

init:
    mov.w #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL;остановить WD

    mov.b &0x10FC, &DCOCTL            ;установка DCO
    mov.b &0x10FD, &BCSCTL1        ;на частоту 8МГц
    mov.b #0x06, BCSCTL2            ;Источник сигнала для MCLK и SMCLK - DCOCLK. делитель MCLK-1. делитель SMCLK-8. резистор внутр. 

    mov.w #0280h, SP                ;стек с адреса #0x0280
    
    eint                            ;общее разрешение прерываний

loop:    
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_1+TACLR, TACTL;источник сигнала - SMCLK/делитель частоты - 1/прямой счет/сброс таймера
    mov.w #CM_0+CCIE, TACCTL0        ;нет захвата+разрешить прерывание (по переполнению)
    mov.w #10000, TACCR0            ;предел счета
    call #delay_proc        
    jmp loop            

delay_proc:
    mov.w #GIE+CPUOFF,SR            ;LPM0
    ret

TimerA_int:                        ;обработчик прерывания Timer_A
    nop                            ;для отладки
    clr.w TACTL                    ;остановить таймер
    reti                            ;вернуться из прерывания    


    .org 0xfffe                        ;адрес вектора прерывания проц-ры сброса
    dw init                        ;обработчик прерывания

    .org 0xfff2                        ;адрес вектора прерывания Таймера_А, по переполнению
    dw TimerA_int                    ;обработчик прерывания

 

В таком виде прерывание от таймера срабатывает, но попав обработчик регистры имеют непонятные значения:

 

До входа в обработчик

 

TACTL=0x210

TA0CCTL0=0x10

TA0CCTL1=0x00

TA0CCTL2=0x00

TAR=0x00

TA0CCR0=0x2710

TA0CCR1=0x00

TA0CCR2=0x00

 

При входе в обработчик

 

TACTL=0x211

TA0CCTL0=0x10

TA0CCTL1=0x01

TA0CCTL2=0x01

TAR=0x00

TA0CCR0=0x2710

TA0CCR1=0x00

TA0CCR2=0x00

 

Т.е. в регистре TAR значение 0x00 вместо 0x2710. И устанавливаются флаги CCIFG в регистрах TA0CCTL1 и TA0CCTL2

 

Стоит отметить, что при других значениях делителя частоты (ID_1, ID_2, ID_3. регистр TACLR) значения вполне адекватные.

 

Например при значении ID_1 состояния регистров следующие:

 

До входа в обработчик

 

TACTL=0x250

TA0CCTL0=0x10

TA0CCTL1=0x00

TA0CCTL2=0x00

TAR=0x00

TA0CCR0=0x2710

TA0CCR1=0x00

TA0CCR2=0x00

 

При входе в обработчик

TACTL=0x250

TA0CCTL0=0x10

TA0CCTL1=0x00

TA0CCTL2=0x00

TAR=0x2710

TA0CCR0=0x2710

TA0CCR1=0x00

TA0CCR2=0x00

 

Помогите пожалуйста разобраться в чём моя ошибка?

 

P.S.: Прошу прощения за форматирование текста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помогите пожалуйста разобраться в чём моя ошибка?

Судя по всему при делителе на 1 у вас прерывание возникает еще до того, как вы настроите регистр TACCR0.

Попробуйте запускать таймер после настройки:

 

    mov.w #MC_0, TACTL; Stop timer
    mov.w #CM_0+CCIE, TACCTL0
    mov.w #10000, TACCR0
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_0+TACLR, TACTL; Cfg. and Clear timer
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_1, TACTL; Start timer

Ну и флаги прерываний на других каналах тоже видите поэтому. Ибо 0=0

А в других случаях они успевают сброситься в прерывании-заглушке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по всему при делителе на 1 у вас прерывание возникает еще до того, как вы настроите регистр TACCR0.

Попробуйте запускать таймер после настройки:

 

    mov.w #MC_0, TACTL; Stop timer
    mov.w #CM_0+CCIE, TACCTL0
    mov.w #10000, TACCR0
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_0+TACLR, TACTL; Cfg. and Clear timer
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_1, TACTL; Start timer

Ну и флаги прерываний на других каналах тоже видите поэтому. Ибо 0=0

А в других случаях они успевают сброситься в прерывании-заглушке.

 

 

Согласен с Вами. Ощущение такое, что прерывание генерируется неким иным источником, нежели задумано (что само по себе для меня странно по ряду причин). За идею Вам большое спасибо, попробовал, в разных вариациях, но увы, пока результат тот же.

Изменено пользователем kavimanus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не указали как (отладчиком или как) смотрите регистры.

Попробуйте зафиксировать значения регистров которые смотрите не отладчиком, а используя переменные.

Возможно при этом все будет работать как и ожидалось.

Снизьте тактовую частоту еще в 2 или 4 раза.

На время отладки не изменяйте режим LPM (только в активном режиме).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не указали как (отладчиком или как) смотрите регистры.

Попробуйте зафиксировать значения регистров которые смотрите не отладчиком, а используя переменные.

Возможно при этом все будет работать как и ожидалось.

Снизьте тактовую частоту еще в 2 или 4 раза.

На время отладки не изменяйте режим LPM (только в активном режиме).

 

- Значения регистров смотрю в отладчике (IAR). Попытка анализа без отладчика, например включение светодиода по состоянию регистров (тому их состоянию, которое предполагается), так же положительных результатов не даёт.

- При использовании активного режима (без перехода в режимы энергосбережения) результат не меняется.

- Изменение значения делителя частоты (и соответственно частоты тактирующего сигнала) действительно дает ожидаемый положительный результат. Но, опять же, при различных частотах DCO появляются новые "спецэффекты"

- Мне не понятно то, что прерывание, судя по всему, генерируется регистрами TACCL1 и TACCL2 (флаги CCIFG этих регистров установлены при входе в обработчик прерывания) в то время, как флаги CCIE, этих регистров изначально сброшены (т.е. чисто теоретически и прерывания от них запрещены). В то же время прерывание от TACCL0 разрешено, но не срабатывает, хотя, насколько я понимаю, имеет более высокий приоритет.

- Есть подозрение, что я как-то неверно произвожу начальную инициализацию модуля синхронизации и таймера, но в чём моя ошибка, пока понять не могу.

 

Капаю дальше )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу поблагодарить всех, кто оказывал помощь. Вопрос более не актуален. Всё работает.

 

Выводы следующие:

 

- действительно не стоит полностью полагаться на отладчик (что прискорбно);

- более вдумчиво нужно читать документацию.

 

Еще раз спасибо за посильную помощь. Все советы были полезны и способствовали решению моего вопроса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу поблагодарить всех, кто оказывал помощь. Вопрос более не актуален. Всё работает.

. . .

:) "Легко отделались" :) Спасибо за отчет.

---

Еще одна причина, по которой может возникать такое непонятное поведение.

Неверное, по тем или иным причинам, "подключение" h-файлов и макроса переключения на конктретный тип процессора.

(при этом, ест-но, наблюдается "фонарная" установка адресов регистров и их битов).

В лучшем случае - не работает вообще. В худшем - проявляется в виде сбоев.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:) "Легко отделались" :) Спасибо за отчет.

---

Еще одна причина, по которой может возникать такое непонятное поведение.

Неверное, по тем или иным причинам, "подключение" h-файлов и макроса переключения на конктретный тип процессора.

(при этом, ест-но, наблюдается "фонарная" установка адресов регистров и их битов).

В лучшем случае - не работает вообще. В худшем - проявляется в виде сбоев.

 

Интересное замечание. Возьму на заметку, спасибо. Хотя, конечно, совсем отказываться от уже прописанных константных значений, и производить побитовую инициализацию, не очень бы хотелось )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...