  1. Спасибо. Конечно это не сам стандарт, но информации у меня теперь прибавилось.
  2. EIA RS-485

    Приходиться заниматься обслуживанием оборудования, подключенного по стандарту EIA RS-485. Самого стандарта на руках нет. Есть статьи СТА "Как обрезать жирок с RS485" и стандарт на Profibus (тот-же RS485 только высокоскоростной) - лежит на фтп. Для техобслуживания информации хватает. Но хочется иметь первоначальный документ - сам стандарт. Если у кого есть EIA RS-485 поделитесь пожалуйста, залейте на фтп.
  3. Недавно отправлена рацуха (в той конторе где я работаю) на вычисление массового расхода пара (теплоноситель - перегретый пар воды). Важно иметь результаты измерений перепада давления на диафрагме, температуры и давления теплоносителя(без грамотно организованного контакта с теплоносителем-невозможно).Результат - достоверный (относительная погрешность=1.5/%) массовый расход теплоносителя) массовый [т/ч] расход теплоносителя. Если заинтересует - пишите в личку.
  4. Можно определить уровень по весу. Собираем платформу из тензодатчиков. Ставим на нее печь. Калибруем. Зависимость уровень-вес для олова можно загнать в полином. Сейчас есть тензодатчики которые взвешивают вагоны весом 40 т. У нас на ТЭЦ есть парочка весов с такими платформами. В интернете если поискать - можно найти массу датчиков подобного плана.
  5. Вот копаю ГОСТ Р 8.585-2001. Тот который сейчас лежит на фтп - я ранее сливал из системы "Кодекс" и на местный фтп он попал через меня. При написании программных модулей осуществляющих вычисление температуры+термокомпенсацию в соответствии с данным ГОСТ-ом выяснилось следующее: 1. Приведенные в данном госте полиномы на термопары А1, А2, А3 - полное г-но :angry2: . При расчете по ним данные не совпадают с табличными на 1, 1.5 градуса. Или сознательно были неправильно указаны коэффициенты полиномов. 2. На термопару тип М не приведены (стр 104) 4-й и 5-й члены полинома :angry2: . Как результат - расчет не сходится с таблицей. В результате расчета получаются несколько тысяч градусов. Выводы :cranky: . 1. Нужно найти бумажный вариант ГОСТА и проверить полиномы на термопары А1, А2, А3, М. Возможно искажения в электронный вариант внесены сознательно. 2. Таблицы судя по всему в данном ГОСТЕ составлены правильно :) . По ним можно будет составить собственные полиномы. Специальный софт для этого имеется. 3. По всем остальным термопарам расчет по полиномам совпал с табличными данными (реальная погрешность не около 0.1 градуса) Просьба к тем, кто располагает бумажным вариантам данного ГОСТ-а прокопать данную тему. Или отсканировать полиномы термопар А1, А2, А3, М и скинуть на фтп. Хотелось-бы просто забить правильные полиномы а не рассчитывать свои, т.к. занесение таблиц данных в ЭВМ весьма трудоемкий процесс.
  6. У меня такой нет. Есть Рогельберг - Сплавы для термопар. Скинь мне повторно свой емаил в личку -и я вышлю тебе книгу - размер около 10 мб в DJVU.
  7. Ветку "Измерение температуры, компенсация холодного спая" я закрыл в связи с исчерпанием вопроса. За это время программу mv_to_t скачало более 500 человек. Дальнейшее обсуждение вопросов связанных с использованием датчиков температуры - термопар и термосопротивлений, лучше всего продолжить в этой теме.
  8. С алгоритмом все ясно. Тему прикрываю. На счет книги Преображенского - закину vvs157 для закачки на ftp когда будет предоставлен правильный email.
  9. Как измеряют на большик котлах - типа БКЗ-500. К барабану подключена колонка (труба диаметром 100 мм). Подключена двумя трубами меньшего диаметра - одной снизу барабана, другой сверху. Колонка вынесена на расстояние около 1 м. от барабана. Внутри колонки уровень почти такой-же как в барабане (реально он несколько ниже, т.к. температура колонки ниже и плотность конденсата выше). Внутри колонки имеется стакан с воронкой - куда конденсируется пар. Высота стакана, например 1 метр. К стакану подключен плюс датчика перепада давления. Минус датчика подключен к низу колонки. Таким образом измеряя перепад давления - имеем сигнал по уровню. Но у нас реальная схема еще сложнее. В контроллер (ТПТС-51) программируются - тип колонки, заводится сигнал по давлению и температуре в барабане (для вычисления плотности конденсата в колонке). Кроме того, на импульсных линиях к датчику перепада давления (можно взять Метран) прикреплены термопары - для вычисления плотности конденсата в импульсных линиях. Программно данная схема измерения реализована в контроллере в виде алгоблока. На входе сигналы уровня, давления, температуры, температуры в импульсных линиях, тип колонки. На выходе - истинный уровень в барабане котла.
  10. "Знающий", давай мыло, я тебе вышлю две книги в формате DJVU с условием, что зальешь их на фтп. А то сходил в соседний клуб - проблема - интернета нет и не будет еще неделю. А с работы я могу только сливать с фтп (т.к. стоит целая куча Proxy серверов между мной и интенетом, 21 порт ест-но закрыт) через IE. Могу слить через мобилу, но это мне обойдется рублей в 600 - что накладно.
  11. Хорошо, скоро сделаю. (На работе проблематично работать с ftp - через IE могу только скачать). Поэтому прийдется сходить в ближайший клуб и залить оттуда.
  12. Убрал в заголовке формы надпись Взлет (все-таки зарегистрированная торговая марка знак) и фамилию автора (она и так упоминается в helpe). Версия от 23_08_2005. Алгоритм расчета не изменился. Zhorda.rar
  13. Программа для расчета геометрии установки УРСВ-022 по схеме Z-хорда. Я думаю многим пригодиться. На расчеты, создание программы потрачено два дня труда. Для работы требует наличия на машине Net Framework v1.1 (скачать можно с сайта Microsoft, ссылка в файле help.chm)
  14. Теоретические основы построения эффективных АСУ ТП http://atm.h1.ru/root/theory/theory.html
×
×