Несколько идентичных DSP устройств детектируют медленную составляющую в сигналах от разных датчиков на 0.4Гц. Датчики, как и устройства, разбросаны по объекту.

Опорную частоту для детектирование в разных локациях нужно привезать к известной. Как вариант смотрю на AC из розетки (считаем 125 пересечений нуля напряжением из сети).

 

Реализация zero cross detection на отдельных элементах вопросов не вызывает, ищу готовое решение в исполнении на DIN рейку.

В идеале, AC DC источник, у которого выведена помимо выходного напряжения еще и информация о фазе входного питания.

Как вариант, ищу AC-AC трансформер с напряжением <50В на вторичке, после сделаю детектирование нуля на плате (напряжение выше 50В заводить на плату не хочу).

 

Поиск по базам ведущих поставщиков результатов не дал, прошу помощи сообщества

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если под "AC-AC трансформер" вы понимаете простой понижающий трансформатор, и вы из России, то ТПК2, ТП321 вам в помощь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, приведенные вами трасформаторы предназначены для монтажа на плату, я пытаюсь не заводить 220В на плату. Плата стоит в шасси, задача понизить напряжение отдельным блоком на DIN рейке и после детектировать нули на плате, либо найти готовый модуль выдающий пульсы при каждом пересечении нуля, например такой (его, к сожалению, не купить):

https://www.psg-online.de/fileadmin/fm-dam/..._zcd_0902gb.pdf

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не забудьте, что в разных розетках могут быть разные фазы.

А почему не сделать отдельную плату с оптронами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, остановился на понижающем траснформаторе до 24В и схеме на оптроне не плате.

Устройтсва будут питаться от розеток с одной фазой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оптрон-то там куда? Разве что для красоты, ведь он "весь такой белый".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то это схема из трех деталей.... Ну, автору еще коробочку на DIN- рейку прикупить.

Оптрон просто включается в сеть через ограничительный резистор на 0.5 мА и шунтирующий диод. Будет моргать с частотой 50 Гц.

Но если паять совершенно не умеем, то да, 3-5 "готовых" семифунтовых устройств под DIN- рейку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опорную частоту для детектирование в разных локациях нужно привезать к известной. Как вариант смотрю на AC из розетки (считаем 125 пересечений нуля напряжением из сети).

С какой точностью? 50Гц может существенно плавать.

Если нормально ловится GPS, то большинство приемников имеют "железный" выход сигналов точного времени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... 50Гц может существенно плавать.

Не может плавать, иначе взорвется вся наша единая энергосистема.

 

... Что-то а частота в наших сетях довольно стабильна.

Если используется промсеть, а не всякие генераторы, то решение у автора оправдано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В задаче сказано синхронизировать съем информации, но не обязательно с поддержанием точной частоты.

Поэтому, единая сеть вполне годится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну и к чему цитата из ГОСТа? Да, частота сети имеет определенную стабильность, невысокую в общем-то. Но ее основное качество для данного применения в том, что она ЕСТЬ.

Значит, для точной синхронизации датчиков на обширной территории где есть сеть, вполне пригодна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...