Перейти к содержанию
    

Arrow

Участник
  • Постов

    10
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный
  1. Согласен, эту фразу можно понять как разрешение проходить тест при выключенном выключателе. Хотя это и профанация теста, т.к.тест всего светильника, проводки, и драйвера превращается в тест только одного выключателя. Будем обращать внимание на наличие сертификата выключателя. Баба с возу - кобыле легче :) Отдельное спасибо Mikle Klinkovsky, который в 2 часа ночи, накануне НГ понял, как понимать задумчивые формултровки ГОСТ. Лично у меня, на трезвую голову, это не получилось. :santa2: btw, в оригинальном варианте эта формулировка еще более задумчива: The switch, if any, shall be placed in the ON position for all tests, except for tests between live parts which are separated by the action of a switch.
  2. Увы, перевод IEC60598-1 корректный. И требования те-же: 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Похоже, что оригинал писался в прошлом веке под люминесцентные трубки с дросселями. Получается, что честно тестировать LED драйвера по этой методике невозможно. Все обходят п.10.2.2 как могут. Будем ждать новый ГОСТ (а пока будем вынимать предохранитель перед тестированием :)))
  3. Уважаемый wim, Вы невнимательны: тестировать надо фазой и нейтралью. Судя по Вашей логике, выпаять из драйвера можно все (по личному желанию испытателя), и тестировать только изоляцию кабеля :) Уважаемый Mikle Klinkovsky, Какой источник Вы цитировали: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011?
  4. Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить :) Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2? Что выпаивать, что замыкать и почему? В ГОСТе про это нет конкретики.
  5. Уважаемый Ильдус: В светильник входят только 3 провода: фаза, нейтраль, земля. Светодиоды находятся внутри, поэтому мы про них не говорим. Сертификат Вы можете получить только если светильник (драйвер) выдержитт пробой на 1,5 кВ между КАЖДЫМ из проводников, входящих в светильник. Согласно ГОСТа. Уважаемый Mikle Klinkovsky: Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл :) Какой смысл в этом тесте при разорванной входной цепи?
  6. Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование? *) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."
  7. Выложены материалы семинаров DaVinci Texas Instruments 30.10 – 01.11.2007, Москва/ С.-Петербург/ Киев Краткая версия, вес ок. 15 МБ.
  8. По ней надо просто щелкнуть. Впрочем, Вас я пригласил отдельно :-)
  9. Приглашаем всех желающих на семинар по новому поколению процессоров Texas Instruments/ DaVinci: для видео- наблюдения, -обработки, DVR, DVB- и IP- STB. Будет анонсирован первый DSP с аппартными кодеками TMS320DM355. Москва - 30 октября Санкт-Петербург - 1 ноября Киев - 7 ноября Подробная информация и регистрация по ссылкам: http://focus.ti.com/docs/training/catalog/...l?sku=SEM407023 http://www.ti.com/davinci
  10. Семинары на выставке/ конференции разработчиков проводят представители фирм участников “ARROW Live on Tour”: 3M, AVX, ASSMANN WSW components, Avago, CML, Crydom, Fairchild, FCI, Freescale, Hartmann Codier, Hellermann Tyton, Intel, International Rectifier, Intersil, ITT EC Switches, ITW Pancon, knitter-switch, Linear Technology, Molex, National Semiconductor, Nichicon, NXP, ON Semiconductor, Rakon, Raychem, Renesas, Samtec, Sharp, Sysgo, Texas Instruments, Telit, Toshiba, Vishay, ISSI, Bourns, Honeywell, Hitachi, C&K Com-ponents, Cypress. Ждем Вас 27 Сентября, с 10 до 18 час. по адресу: гостиница PARK INN ПРИБАЛТИЙСКАЯ (ул. Кораблестроителей, 14), зал «Ленинград». Вход бесплатный, регистрация не обязательна. Подробности по тел. (495) 626-55-97 по ссылке и во вложении
×
×
  • Создать...