Приветствую.
Честно запутался в математике, чувствую ошибочность своих действий, но не могу осознать решение проблемы.
Дано:
Vin = 12 V - входное напряжение
Vout = 5 V - выходное напряжение
Iout = 4.346 A - потребление схемой тока (с запасом 30%)
Keff = 0.9 - коэффициент преобразования
Kadd = 1,3 - коэффициент запаса
Преобразователь - TPS54821RHLT
Схема (с помощью TI WEBENCH) - скриншот
Сам TI WEBENCH - ссылка
Вопросы:
1) По формуле Iin = Vout * Iout / Vin / Keff * Kadd я получаю Iin = 2,515 A (без Kadd Iin = 2,012 A). Правильно ли я понимаю, то это ток по линии 12В с запасом 30%, который будет втекать в схему и который должны выдерживать проводники питания? Верна ли формула?
2) Очевидно, что при преобразовании напряжений будут происходить потери в виде тепла, которое должно быть рассеяно. Тот же TI WEBENCH утверждает, что Total Power Dissipation схемы составит 1.61 W, а IC Power Dissipation - 1.1 W,
скриншот
Хорошо, я ему верю, но надо хотя бы примерно проверить. Собственно, цель настоящего топика: каким образом рассчитывать IC Power Dissipation для преобразователя подобного класса? Курение литературы и различных статей пока не привело к просветлению, искомая величина получается в 3-10 раз выше предложенной TI WEBENCH.
Прошу внести ясности в данных вопросах, спасибо.