реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Водомер с импульсным выходом, хотя бы 100 имп/л
Слесарь
сообщение Aug 16 2010, 19:47
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 677
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Наверное последнее что приходит в голову, использовать вакумный способ дозирования. Как дозировали наши деды и дозируют на крупных производствах по сей день.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ILYAUL
сообщение Aug 16 2010, 19:47
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339



Цитата(VBA @ Aug 16 2010, 23:43) *
Берем датчик уровня от стиральной машины (барометрический) ...
В общем, поржал, очень неприятно.

Зря . Я на этом датчике сливной бачок для унитаза переделал. Всё уместилось в Tiny13 и даже защита от отсутствия воды и полуавтомат установки уровня
У вас задача , элементарная, если к тому же и жидкость не прозрачная или полупрозрачная


--------------------
Закон Мерфи:

Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Aug 16 2010, 19:50
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 677
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Цитата(ILYAUL @ Aug 16 2010, 23:47) *
Зря . Я на этом датчике сливной бачок для унитаза переделал. Всё уместилось в Tiny13 и даже защита от отсутствия воды и полуавтомат установки уровня

Кста, почем сейчас пресостаты от стиральных машин с мех контактами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syurish
сообщение Aug 16 2010, 19:56
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 11-03-06
Пользователь №: 15 123



Цитата(VBA @ Aug 16 2010, 21:14) *
Однако, не все так просто. Я сначала, выбирая первичный преобразователь/измеритель, с пристрастием спросил у гугла, а что же вообще есть. Есть, ответил гугул: на 10 литров - 1 имульс (и далее 1 (литров/имульс); 2,5; 5; 10; 100; 1000 опционально) sad.gif


По поводу первичных преобразователей с импульсными выходами, посмотрите тут:
Список производителей датчиков потока

Удачи.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ILYAUL
сообщение Aug 16 2010, 19:59
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339



Цитата(Слесарь @ Aug 16 2010, 23:50) *
Кста, почем сейчас пресостаты от стиральных машин с мех контактами?

Честно говоря на память не помню , но могу узнать. Я использовал DN-S14 - у него частотный выход , питание от 3,3 - до 5 v частота от 18кгц-28кгц. А поповоду вопроса уточню завтра


--------------------
Закон Мерфи:

Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Aug 16 2010, 20:02
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(ILYAUL @ Aug 16 2010, 21:47) *
Зря . Я на этом датчике сливной бачок для унитаза переделал. Всё уместилось в Tiny13 и даже защита от отсутствия воды и полуавтомат установки уровня
У вас задача , элементарная, если к тому же и жидкость не прозрачная или полупрозрачная


У меня задача - элементарная, как Вы правильно заметили. Только зачем Вы упомнили платформу? Вопрос был вообще из области магнитного поля. Или опять стебаетесь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2010, 20:04
Сообщение #22





Guests






Цитата
Попробуйте автоматически (пусть автоматизированно) опустить на дно сосудов измерители уровня!

Опустить на дно измеритель уровня? - Это где я такое предлагал? Или у Вас измеритель уровня ассоциируется только с механизмом сливного бачка, после посещения форума сантехников? biggrin.gif
Вообще, конечно, добиваться одинакового уровня в сосудах, через датчики расхода жидкости - это "сильное решение". А главное - "дешевое"... biggrin.gif
Ну-ну. Не буду мешать. Желаю удачи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
яман-тау
сообщение Aug 16 2010, 20:07
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 566
Регистрация: 15-02-09
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875



Считаю что Вы неправильно ставите задачу. Вам необходимо выяснить реальный поток в трубопроводе, скажем 10литров/мин.

Исходя из этих данных подобрать промышленный преобразователь расхода с необходимыми характеристиками.

Скажем, "ВЗЛЕТ ЭРСВ-410(510)Л", минимальный средний расход 4л/мин (подсчитал примерно)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ILYAUL
сообщение Aug 16 2010, 20:11
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339



Цитата(VBA @ Aug 17 2010, 00:02) *
У меня задача - элементарная, как Вы правильно заметили. Только зачем Вы упомнили платформу? Вопрос был вообще из области магнитного поля. Или опять стебаетесь?

Я упомянул , когда Вы "прошлись" насчёт барометрического датчика. Кстати точнось, на глаз , +/- мм. А вопрос задал , насчёт прозрачности наливаемой жидкости, может фото датчиками удасться решить сию задачу


--------------------
Закон Мерфи:

Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Aug 16 2010, 20:48
Сообщение #25


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(ILYAUL @ Aug 16 2010, 22:11) *
Я упомянул , когда Вы "прошлись" насчёт барометрического датчика. А вопрос задал , насчёт прозрачности наливаемой жидкости, может фото датчиками удасться решить сию задачу


Фотодатчиками точно не решится. Жидкость прозрачная. И даже, если бы была непрозрачная, я по такому пути не пошел бы. Очень это хлопотно. Съели уже собаку.

Я бы пошел по пути опускания на дно поплавка с магнитом, а наверху уж - геркон. И написал бы на ATTINY13, несомненно в IAR, с защитой от отсутсвия воды в бачке. (С)

Поймите меня правильно.

Уже две станицы - толку ноль.

Цитата(яман-тау @ Aug 16 2010, 22:07) *
Считаю что Вы неправильно ставите задачу. Вам необходимо выяснить реальный поток в трубопроводе, скажем 10литров/мин.

Исходя из этих данных подобрать промышленный преобразователь расхода с необходимыми характеристиками.

Скажем, "ВЗЛЕТ ЭРСВ-410(510)Л", минимальный средний расход 4л/мин (подсчитал примерно)



Спасибо Вам большое за ответ.

Серию ВЗЛЕТ я видел, дорого, хотя в общем-то - решение. Будем смотреть.

Всем остальным учасникам Форума - большое спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Aug 16 2010, 20:57
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 612
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(яман-тау @ Aug 17 2010, 00:07) *
Скажем, "ВЗЛЕТ ЭРСВ-410(510)Л", минимальный средний расход 4л/мин (подсчитал примерно)

Что-то чутье маловато. У наших "турбинок", например, где-то минимум 0.25..0.5 л/минуту...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2010, 20:59
Сообщение #27





Guests






Цитата
Поймите меня правильно.
Уже две станицы - толку ноль.

Вы сначала задачу поставьте правильно, а не как для сантехников.
Говорите про уровни в банках, а спрашиваете про дозаторы...
Что является целью:
- отмерить объем наливаемой жидкости, с заданной точностью? C какой?
- отмерить уровень жидкости в сосуде с заданной точностью? С какой?
- найти или разработать расходометр/дозатор жидкости с заданными характеристиками? Какими?
- найти или разработать измеритель уровня жидкости с сосуде?
Что именно?
Пока впечатление, что сами не знаете, что хотите...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Aug 16 2010, 21:22
Сообщение #28


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(@Ark @ Aug 16 2010, 22:59) *
Вы сначала задачу поставьте правильно, а не как для сантехников.
Говорите про уровни в банках, а спрашиваете про дозаторы...
Что является целью:
- отмерить объем наливаемой жидкости, с заданной точность? C какой?
- отмерить уровень жидкости в сосуде с заданной точностью? С какой?
- найти или разработать расходометр/дозатор жидкости с заданными характеристиками? Какими?
- найти или разработать измеритель уровня жидкости с сосуде?
Что именно?
Пока впечатление, что сами не знаете, что хотите...


Ну чего Вы прицепились к сантехникам? Думаете, они такие дураки?

Вы согласны с тем, что тут задачи иногда ставят таким образом, что ответ следует: "Экстрасенсы в отпуске". Сейчас уже данные экстрасенсы должны были вернуться из отпуска.

Вам всегда понятны требования заказчика? А я об этом писал выше. Я обратился на мой любимый форум, а меня посылают все время на форум сантехников. Спасибо Вам, расскажите в дальнейшем, как начинающим избежать подводных камней при написании протоколов по RS485. (И отправьте в гугл как всегда)

Всегда Ваш ...

без обид (еще 100 раз подумаю, чтобы сюда написать)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2010, 21:30
Сообщение #29





Guests






Да ни каких обид. И никто Вас к сантехникам не посылает. smile.gif
Просто постановка задачи совершенно неясна. Если и у Вас нет ясности на этот счет,
то какой смысл обсуждать решения? Может, все-таки, попытаться сформулировать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Aug 16 2010, 21:49
Сообщение #30


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(@Ark @ Aug 16 2010, 23:30) *
Да ни каких обид. И никто Вас к сантехникам не посылает. smile.gif
Просто постановка задачи совершенно неясна. Если и у Вас нет ясности на этот счет,
то какой смысл обсуждать решения? Может, все-таки, попытаться сформулировать?


Попытаюсь сформулировать. У нас у каждого в туалете стоит бытовой счетчик расхода Н2О. Если я в такой счетчик всуну датчик Холла в корпусе ТОхх, я получу импулсы (1 на оборот, а скорее 2 на оборот)? Этому и был посвящен топик.

У меня еще будут вопросы по схемотехнике, там вверху была ссылка, но не все понятно. Но это вторично..