BlauTood 0 12 октября, 2004 Опубликовано 12 октября, 2004 · Жалоба Кто пробовал совмещать система доступа и AVR. Нужно совместить с ситемой Wiegand26. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vsn 0 25 октября, 2004 Опубликовано 25 октября, 2004 · Жалоба Все делается элементарно, если знаешь этот протокол. Если по сути, то W 26 имеет две сигнальные линии (не считая земли). Обычно используется для связи бесконтактных ридеров 125 кГц с контроллером. По одной линии передается лог "1"-data1, а по другой лог "0 - data0" Эти сигналы надо подтянуть резаками к 5 вольтам и желательно завести на линии прерывания по спаду AVRа. Так же понадобиться таймер, или счетный регистр (смотря как построена программа). Далее, думаю все понятно, если проанализировать времянку протокола. Когда приняты все 26 бит, то необходимо знать, что первый и последний биты - биты четности /нечетности 12-ти битных половинок данных. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vsn 0 25 октября, 2004 Опубликовано 25 октября, 2004 · Жалоба Да, еще добавлю вещь, которую не все знают. Полный код стандартной бесконтактной карточки 64 бита, убрав все проверочные, и т.д получаем чистых 40 бит идентификатора(5 байт). W 26 транслирует только !!! 3 младших байта идентификатора. Т.е старшие 2 байта, которые обычно отвечают за код предприятия, номер группы... попросту теряется. Это значит, что теоретически возможна ситуация прохода человеком из города 1 по своей карточке в городе 2, особенно после баньки в ночь под Новый год.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться